TIA Struct nachträglich in PLC-Datentyp (UDT) ändern

M4NGO

Level-1
Beiträge
84
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wichtigste zuerst: TIA v14 SP1
wahrscheinlich eher nicht relevant: CPU 1513F

Hallo Community,
meine Frage:

Kann ich nachträglich in einem DB aus einem Struct eine UDT machen?
Ohne alle einzelnen Variablen des Structes/UDTs an den Verwendungstsellen neu einzufügen?

Ich will bei meiner Anlage nachträglich noch eine Typenverwaltung anlegen und will diese über die SPS realisieren.
Und da ist es natürlich einfacher das ganze Daten-Geschubse über eine UDT zu machen.

Ich hab schon versucht einfach eine UDT zu erstellen, die die gleiche Struktur wie die Struct hat und dann den Struct durch die UDT zu ersetzen, geht aber nicht.

Ich hoffe ihr versteht was ich will.

Grüße
Ich
 
1. Kopiere alle Elemente im Datentyp STRUCT in einen neuen PLC-Datentypen
2. neuen Datentyp speichern und übersetzen (Ctrl-B)
3. Ändere den Datentyp an der Ursprungsstelle von STRUCT auf den PLC-Datentypen
4. Wenn der Code vollständig symbolisch programmiert wurde, dann werden keine Anpassungen am Code notwendig sein. Die Aktualdaten in den STRUCT werden allerdings weg sein.

lg
 
Zurück