Hallo an alle,

ich habe heute eine alte Maschine in Betrieb genommen, ob das Programm 100% passt, weiß ich nicht genau, aber es sieht mal gut aus.

Nun geht die Maschine nach dem Einschalten der Steuerung in den Stop modus. Ich habe den USTACK und BSTACK ausgelesen, und kann jedoch nicht erkennen wo das Problem liegen soll.

Kann mir bitte jemand weiter helfen?

Hier hab ich mal die Bilder dazu:

BSTACK:

BSTACK.PNG

USTACK:
USTACK1.PNG

USTACK2.PNG

USTACK3.PNG

Ich danke euch schon im vorraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe bisher nur die Beschreibung der SteuerBits der 135U gefunden - sieht leider aus wie eine ganz andere Welt ;o)
Hast Du eine passende Doku der SteuerBits zu "Deiner" CPU?
- Das "RoteKreuz" bei ADRBAU bedeutet wohl, dass Adresslistenaufbau nicht erfolgreich war?
Verstehe dann nicht, warum das Programm anscheinend angelaufen ist. Ist der DB254 vorhanden? Soll er überhaupt benutzt werden?
- BATPUF dürfte die BatteriePufferung sein. Batterie vorhanden? Leer?
- NB dürfte wohl "nicht belegt" bedeuten. Und trotzdem ein rotes X !?
- Der Fehler ausgerechnet auf dem NetzwerkEnde (***) macht mich sehr stutzig. Was kommt nach dem *** gibt's da noch weitere Netzwerke? Und irgendwann ein BE am Ende von PB 76?

Gruss, Heinileini

PS: Die AdressListe sollte nach meinem Verständnis vor der normalen ProgrammAbarbeitung aufgebaut sein.
 
Wanneer das ein 100 oder ein 115 CPU ist musst die Adresse in Byte Format stehn und dann ist dass zuletzt bearbeiten adressiert online 003 und ich denke dass da keine oder ein False DB aktiviert ist bei dass laden von das DW
 
Guten Morgen,

ich habe den fehler raus gefunden. Es lag an der %TEA2. Dort war der wert MD6 auf 15 und den hab ich nun auf 31 gesetzt, und da die Maschine läuft mal. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher ob die anderen Werte der TEA2 passen.

Achso ich hab ganz vergessen um was es sich hier handelt. Es ist eine Abläng und Zentriermaschine, mit einer Sinumerik 810 T GA3 Steuerung . CPU Kennung: AG 150 U
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wanneer das ein 100 oder ein 115 CPU ist musst die Adresse in Byte Format stehn und dann ist dass zuletzt bearbeiten adressiert online 003 und ich denke dass da keine oder ein False DB aktiviert ist bei dass laden von das DW
Die im ScreenShot gezeigten Befehle sind je 1 Wort (= 2 Byte) lang (MC5).
Würden dort ByteAdressen angezeigt, so stünde dort aber 0006, 0008, 000A und 000C!

Es lag an der %TEA2. Dort war der wert MD6 auf 15 und den hab ich nun auf 31 gesetzt, und da die Maschine läuft mal.
Achso ich hab ganz vergessen um was es sich hier handelt. Es ist eine Abläng und Zentriermaschine, mit einer Sinumerik 810 T GA3 Steuerung . CPU Kennung: AG 150 U
%TEA2! Dürfte etwas sein, das u.a. die PLC für Belange der NC konfiguriert. Anzahl der Spalten in der Tabelle der WerkzeugDaten z.B.!?

Gruss, Heinileini

PS:
Sorry, hatte nur mit 810 M der allerantiksten GA zu tun, da gab's noch keine DatenBausteine und auch sonst nicht sehr viel - keinesfalls einen PB 76, sondern nur PB1, PB2 und alternativ (!) FB1 und FB2. Für das gesamte PLC-Programm standen mickrige ca. 2000 Worte zu Verfügung.
"c.a." habe ich geschrieben, weil ich keine feste Grenze ermitteln konnte. Die hing irgendwie von den verwendeten Befehlen ab.
 
PLC-MD6 ist die letzte verfügbare S5-Zeit, also muss der Zugriff auf T16 schiefgehen.
Wenn man aus dem USTACK per "Editieren" in den Baustein springt steht der Cursor immer auf dem Befehl der als nächstes ausgeführt worden wäre.

Grüße von HaDi
 
Die im ScreenShot gezeigten Befehle sind je 1 Wort (= 2 Byte) lang (MC5).
Würden dort ByteAdressen angezeigt, so stünde dort aber 0006, 0008, 000A und 000C!


%TEA2! Dürfte etwas sein, das u.a. die PLC für Belange der NC konfiguriert. Anzahl der Spalten in der Tabelle der WerkzeugDaten z.B.!?

Gruss, Heinileini

PS:
Sorry, hatte nur mit 810 M der allerantiksten GA zu tun, da gab's noch keine DatenBausteine und auch sonst nicht sehr viel - keinesfalls einen PB 76, sondern nur PB1, PB2 und alternativ (!) FB1 und FB2. Für das gesamte PLC-Programm standen mickrige ca. 2000 Worte zu Verfügung.