Step 7 Pumpensteuerung mit Abhängigkeit von Betriebsstunden

Anger

Level-2
Beiträge
69
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

folgende Steuerungsaufgabe:
Zur Verfügung stehen 4 Pumpen, alle mit den selben Leistungswerten.
Es kann über ein Panel angewählt werden, ob entweder eine, zwei, drei oder alle vier gemeinsam laufen sollen, je nach benötigter Vorlaufmenge.
Sollten z.B. nur zwei Pumpen angewählt sein, sollen die beiden Pumpen mit den niedrigsten Betriebsstunden automatisch angewählt werden.
Sollte eine dieser beiden Pumpen ausfallen, soll eine andere übernehmen.

Wie könnte man so etwas realisieren.

Gruß
anger
 
Klingt nach Hausaufgabe :p

Für jede Pumpe einen Betriebsstundenzähler, gibt es als fertige Funktion im Step7, die ausgegebenen Werte kannst du mit einem Vergleicher =< vergleichen und dementsprechend die richtigen Pumpen ansteuern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nein, es handelt sich nicht um keine Hausaufgabe. ;)
Es dreht sich um die Einlaufsteuerung eines Hochbehälters, bei der wahlweise eine bis vier Turbinen zugeschaltet werden können, je nach benötigter Menge.
Die Erfassung der Betriebsstunden ist kein Problem, aber wie kann ich von den vier Betriebsstundenzählern die beiden niedrigsten herausfinden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Die betriebsstunden in ein array packen zusammen mit der pumpennummer (Stichwort udt) dann array sortieren die oberste ist dann die mit den wenigsten betriebsstunden.
 
Zurück
Oben