Thema: TIA V14, Sinamics V90 TO. Die Hardwareendschalte machen Probleme

  1. #1
    Registriert seit
    08.09.2016
    Beiträge
    245
    Danke
    5
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    Ich habe im Tia Portal ein merkwürdiges Phänomen entdeckt oder ich bin einfach zu blöde dafür...
    Ich habe eine Positionierachse mit einem Technologieobjekt projektiert( Sinamics V90). Dieser Antrieb hat extern zwei Endschalter ( Öffner ).
    Im TO hab ich dann die Hardwareendschalter auf ein False projektiert, man kann dort auswählen auf welches Signal das TO reagieren soll.
    Nach dem ich die Software übertragen habe kommt sofort die Meldung "MC Servo 531 Beide Hardwareenschalter sind angefahren".

    Das alles ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, das sollte doch so passen?

    Gruß
    Zitieren Zitieren TIA V14, Sinamics V90 TO. Die Hardwareendschalte machen Probleme  

  2. #2
    Registriert seit
    21.10.2010
    Beiträge
    626
    Danke
    64
    Erhielt 52 Danke für 50 Beiträge

    Standard

    Hi
    Vorweg mal, ich kenne den Sinamic V90 nicht. Aber kann man eventuell die Endschalter parametrieren? Dann wäre warscheinlich bei dir, dass die Schalter als Schliesser parametriert sind. Das würd ja dann mit deiner Fehlermeldung übereinstimmen (dass beide Endschalter angefahren sind), da ja die Steuerung dies als Schliesser intepretiert und auf beiden Eingängen Spannung anliegt.

    Gruss blimaa

    Edit: sorry voll überlesen, dass du auf "false" projektiert hast. Das selbe ist bei Festo auch. Dort muss man dann auch Schliesser ankreuzen, obwohl Öffner dran sind. Da muss irgend eine andere Logik als bei mir dahinter stehen...
    Geändert von blimaa (12.07.2018 um 12:37 Uhr)

  3. #3
    jok3r ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.09.2016
    Beiträge
    245
    Danke
    5
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das TO kann keine Safety Eingänge adressieren.
    Jetzt gehts!

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu jok3r für den nützlichen Beitrag:

    Howard (18.07.2018)

Ähnliche Themen

  1. V90 Sinamics Software Endschalter aktivieren
    Von Waelder im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.07.2018, 12:53
  2. TIA Problem mit TIA Update HSP0185 Sinamics V90 V1.0
    Von DeltaMikeAir im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.06.2018, 07:02
  3. Newbie: SINAMICS V90 Ansteuerung
    Von Tisch im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2017, 14:43
  4. TIA Probleme bei Installation TIA V14
    Von Faxe im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.04.2017, 07:59
  5. TIA TIA V14 Probleme
    Von Maagic7 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.12.2016, 21:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •