Hallo, liebe Community.

Ich suche verzweifelt nach Unterschiede zwischen einem normalen Router (D-Link z.B) und einem S7_Router.
Gibt es Unterschiede bei dem Transportprotokoll?

Vielen Dank im voraus.
 
definiere oder schick mal nen link zu S7_Router !

Ich versuch mein Problem mal anders zu definieren.

Ich habe einen Router (D-Link) mit einer SPS S7 T500 mit einem Profinet Kabel verbunden, damit ich Drahtlos einen Zugriff drauf habe, was auch funktioniert.
Als Erweiterung wollte ich ein HMI Touchpanel TP1200 anbringen, dass Touchpanel hab ich direkt an die PLC mit einem Ethernet Kabel verbunden.
Ich kriege aber keine Onlineverbindung in Tia mit dem Touchpanel. Ich habe alle IP-Adressen im Programm abgestimmt, ich kann sogar das Touchpanel anpingen aber ich kriege keine Onlinverbindung.

Jetzt wollte ich wissen ob das Touchpanel Drahtlos nur mit einem S7-Router (MD741-1) funktionieren kann.
 
Hi,

was ist eine S7 T500? oder meinst Du eine S7-1500 ?
Wie genau sind die Geräte verbunden?
Welche FW Versionen und welche TIA Version verwendest Du?
wie sind die einzelnen IPAdressen?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
- genau eine S7-1500
-PC mit Router Drahtlos, Router mit SPS profinet, SPS mit HMI Profinet.
-TIA V14, FW= Windows Defender.
-PC: 192.168.0.1, SPS: 192.168.0.2, Router: 192.168.0.3, HMI: 192.168.0.4
 
Hi,

mit FW meinte ich die FirmWare Version der Geräte.
und nicht nur die IP Adressen sondern auch Subnetmasken, Gateway .....

Wenn Du sagst er kommt nicht Online meinst du dann das TIA im Onlinegehen Dialog keine Teilnehmer findet und du deswegen keine auswählen kannst?
 
-SPS: V2.1, HMI: 14.0.1.0

-die Subnetzmasken sind bei allen 255.255.255.0

genau das mein ich, ich finde keine erreichbaren Teilnehmer.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

das wird an dem D-Link liegendas er die MAC Broadcast die zur Suche verwendet werden blockiert.
Versuch mal erweitertes laden und gib dann die Adresse der HMI direkt ein, dann sollte keine Suche stattfinden und die HMI geladen werden.

Gruß
Christoph
 
Hi,

das wird an dem D-Link liegendas er die MAC Broadcast die zur Suche verwendet werden blockiert.
Versuch mal erweitertes laden und gib dann die Adresse der HMI direkt ein, dann sollte keine Suche stattfinden und die HMI geladen werden.

Gruß
Christoph


Das habe ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn SPS und HMI beide mit IPS schon beladen sind, dann braucht man nicht MAC oder erreichbare Teilnehmer.

Hast du den IP von Router (192.168.0.3) als Router/Gateway in SPS und HMI ?

-PC: 192.168.0.1, SPS: 192.168.0.2, Router: 192.168.0.3, HMI: 192.168.0.4
Hat den PC ein IP in denselbe Subnetz als die andere Geräte, obwohl das der PC über Wifi verbunden ist, und die andere Geräte über LAN-Kabel ?
Das geht nicht. IP Struktur auf Wifi-LAN und Kupfer-LAN müssen unterschiedlich sein.
Da die IP Adressen "192.168.0.xxx" für herkömliche Router oft gewählt wird, dann meiden wir immer diese IPs für das LAN auf maschinen-Seite. Das gibt nähmlich oft Probleme.
 
Ich habe ein alte Cisco privaat router , an router habe ich die DNS server ausgeschaltet. Win ich diese router mit ein Lan kabel (in eine der 4 lan porte von Router, und nicht via der WAN port) mitein netzwerk verbindet who automatisch die ip adresse vergeben wurde bekomt meine wireless adapter von meine pc automatisch ein IP adresse von dass fabriksLAN, Wen ich der router an ein stand alone machine anschliese muste ich de WLAN von meine PC eine IP adresse geben welche in der reihe von machine netzwerk sitz , Ich habe bis heute noch keine IP adresse in meine router anpassen muste.
Der router ist in meine gefal nur ein Accespoint. Der WAN porte von der router brauch ich nimmer. Aber ich kan ein wireless verbinding mache zwischen meine PC und der Router und von router via kabel mit der PLC, HMI und S7lan++ und S5Lan++
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn SPS und HMI beide mit IPS schon beladen sind, dann braucht man nicht MAC oder erreichbare Teilnehmer.

Hast du den IP von Router (192.168.0.3) als Router/Gateway in SPS und HMI ?


Hat den PC ein IP in denselbe Subnetz als die andere Geräte, obwohl das der PC über Wifi verbunden ist, und die andere Geräte über LAN-Kabel ?
Das geht nicht. IP Struktur auf Wifi-LAN und Kupfer-LAN müssen unterschiedlich sein.
Da die IP Adressen "192.168.0.xxx" für herkömliche Router oft gewählt wird, dann meiden wir immer diese IPs für das LAN auf maschinen-Seite. Das gibt nähmlich oft Probleme.

Das ist eine Gute Information, vielen Dank
 
Ich habe ein alte Cisco privaat router , an router habe ich die DNS server ausgeschaltet. Win ich diese router mit ein Lan kabel (in eine der 4 lan porte von Router, und nicht via der WAN port) mitein netzwerk verbindet who automatisch die ip adresse vergeben wurde bekomt meine wireless adapter von meine pc automatisch ein IP adresse von dass fabriksLAN, Wen ich der router an ein stand alone machine anschliese muste ich de WLAN von meine PC eine IP adresse geben welche in der reihe von machine netzwerk sitz , Ich habe bis heute noch keine IP adresse in meine router anpassen muste.
Der router ist in meine gefal nur ein Accespoint. Der WAN porte von der router brauch ich nimmer. Aber ich kan ein wireless verbinding mache zwischen meine PC und der Router und von router via kabel mit der PLC, HMI und S7lan++ und S5Lan++
OK, das ist interessant. Gibt es auf der Maschinenseite ein DNS ? Oder wählt der Router automatisch ein IP in denselbe Netz wenn es merkt das es gibt Teilnehmer mit gewisse IPs ?

In meinen Fall verwende ich immer der Router für VPN Verbindungen für Fernwartung. In den Fall muss die Netzte auf beide Seiten von Router unterschiedlich sein.
 
OK, das ist interessant. Gibt es auf der Maschinenseite ein DNS ? Oder wählt der Router automatisch ein IP in denselbe Netz wenn es merkt das es gibt Teilnehmer mit gewisse IPs ?

In meinen Fall verwende ich immer der Router für VPN Verbindungen für Fernwartung. In den Fall muss die Netzte auf beide Seiten von Router unterschiedlich sein.

Wenn ich vorort ein verbindung macht und da ist ein DNS server bekom ich ein IP adresse von der DNS server. Aber meine router ist auf das moment nur ein accespoint ich brauche nur Die LAN und Die WLAN nicht der VLAN welche ein verbindung macht mit ein andere IP range.
Zum beispiel Machine Netzwerk ist in der range 10.27-9.x subnetz ist 255.255.255.0 Router fur VPN verbindung ist 10.27.9.1 dieser router is auch der DNS server.
PN SPS adres 10.27.9.30
subnetz 255.255.255.0
Gateway 10.27.9.1

Wenn Ich vorort mit meine Cisco ein verbindung mit das machine netzwerk mache via der LAN port von der Router bekomt meine Laptop via WLAN automatisch ein IP adresse in der !0.29.9.X reeks von der VPN router welch standard fur der VPN connection ist. Ich kan via WLAN online an alle SPSen , HMI S5LAN und so weiter.
Wen ich von ein ander platz online wilst muste ich erst ein VPN verbindung mache mit der VPN router welche for ort steht, und meine PC bekomt ein extra IP adresse in der 10.27.9.x reihe. Meine IP range zu hause ist 192.168.231.x
Die vpn verbindung kan ich von hause machen oder wenn ich unterwegs bin eventuel via meine handy wenn die Hotspot function von der Handy eingeschaltet ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
  1. Hast du in der Gerätekonfiguration des TP1200 das Routing aktiviert und die IP-Adresse des Routers hinterlegt? Falls ja, hast du das Panel mal spannungslos und danach wieder eingeschaltet? Oft werden bei Siemens Änderungen in den Geräteeinstellungen nur nach einem Neustart übernommen.
  2. Sind im Router die entsprechenden Ports für die Transferprotokolle freigegeben? Die entsprechenden Ports müssten im WinCC Handbuch oder im Siemens Support Forum aufgelistet sein.
 
Zurück