Step 7 Programm laden ohne Simatic Manager

Mephisto

Level-1
Beiträge
242
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Bausteine in eine S7-300 zu laden ohne dazu den SimaticManager (lokal) zu verwenden.
Es handelt sich hierbei um klassische Fernwartung. Mir sind einige Möglichkeiten bekannt, die der Kunde jedoch alle ausgeschlagen hat.
- PC vorort aufstellen, Step7 installieren, via RDP zugreifen und SPS ändern/laden
Mag der Kunde nicht, da er einen eigenen Rechner vorort aufstellen müsste und eine Lizenz benötigt und den Rechner auch warten muss.
- PV vorort aufstellen und einen VPN-Tunnel aufbauen. Den PC dann als Programmieradpater missbrauchen und mit dem eigenen PG arbeiten.
- Router aufstellen und VPN-Tunnel einrichten
- Teleservicekomponenten verwenden
Mag der Kunde nicht, da es während der Progarmmübertragung zu Störungen kommen könnte.
- Programm via Prommer auf eine MMC spielen und per Post zusenden.
Mag der Kunde nicht, da zu umständlich.

Ist euch vielleicht noch eine andere Möglichkeit bekannt?
Bei der Anlage muss noch ein Bedienpanel (ev. auch ein Panel-PC) installiert werden.
Kann man damit was machen? Ich überlege gerade in die Richtung, auf dem Panel(-PC) ein VPN-Programm (z.B.: Teamviewer) zu installieren und dann das Panel zu missbrauchen.

Der Kunde hätte gerne einen Programmcode, den er dann in seine Software implementieren kann und mit dem er dann einzelne Bausteine übertragen kann.
Gibt's in die Richtung was?

Bin schon auf eure Antworten gespannt.

PS.: hab schon versucht ihm das auszureden. Ich würde ja die Router-Variante favourisieren, aber darauf steigt er mir nicht ein.

mfg mephisto
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also es gibt etwas in diese Richtung, ich persönlich finde es nicht ganz optimal

https://www.mhj-online.de/software/buddy-for-s7/411/buddy-for-s7-v3-pro-edition?c=25

Ich habe damit schon Abzüge von ganzen oder einzelnen Bausteinen gemacht. Es hat soweit funktioniert ( F-CPU´s unterstützt das Prg nicht ).
Ich meine, man kann dies als DEMO runterladen. Für mich war von Vorteil, dass man Zeit- oder Skriptgesteuert laden / sichern bzw. auch
andere Aktionen machen konnte. Außerdem kann man mehrere CPU´s bearbeiten ( Über IP-Adressanwahl im Skript. )

Aber ich persönlich würde doch lokal ein Step7 bevorzugen.
 
Gerne,

ich habe vor einiger Zeit mit MHJ telefoniert, wichtig für dich könnte sein:
Das Tool wird nicht mehr für die 1200ér / 1500ér weiterentwickelt. Ich weiß nicht
wie es sich mit dem Deltalogic Prg. verhält, aber vielleicht ist dies (Deltalogic ) die bessere Wahl.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Es geht hier rein um die S7-300/400. S7-1200/1500 ist da eine ganz andere Bausteine. Rein schon deshalb weil hier nur konsistent geladen werden kann, also keine einzelnen Bausteine, etc.
 
Das von deltalogik gibt es auch als demo.
Soweit ich mich erinner ohne große einschränkung.
nutzt man bei der demo den kommandozeilenmodus wird aber immer die gui geöffnet welche man von hand wieder schliessen muss.
 
Hallo!

Alles anders:
Der Kunde möchte nun doch S7-1500 laden. Dazu schaue ich mir gerade das Automation Support Tool an.
Nun meine Frage: Was macht das Ding eigentlich?
Ich dachte, ich kann da für jede Steuerung ein Projekt oder ein Projektarchiv hinterlegen und dann mit dem Tool laden.
Nur geht das Anscheinend nicht, oder liege ich da falsch?
 
Der Kunde hätte gerne einen Programmcode, den er dann in seine Software implementieren kann und mit dem er dann einzelne Bausteine übertragen kann.
Gibt's in die Richtung was?

PS.: hab schon versucht ihm das auszureden. Ich würde ja die Router-Variante favourisieren, aber darauf steigt er mir nicht ein.


Jo, das Ausreden hätte ich auch probiert. Seine ganzen Anforderungen passen nicht zusammen. Es sieht so aus, als dass der kunde keine Ahnung hat, und jetzt will er was in die SPS einspielen? Unabhängig obs da was gibt, wie arbeitet man denn üblicherweise?

- man hat irgend nen Softwarestand und macht nen Vergleichslauf.
- man ändert was schrittweise und läd es.
- man testet das ganze durch online beobachten

wie will er das mit "nur reinladen" realisieren?

Also echt, man kann auch ohne Führerschein Auto fahren, aber ob das so ne gute Idee ist???

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ganz so ist es auch wieder nicht.
Es geht hier um eine (Klein-)Serie. Deshalb sucht der Kunde nach einem Weg, um ein getestetes Programm ohne viel Programmierkentnisse überall auf der Welt einspielen zu können.
Konnte da schon jemand Erfahrungen mit dem Automation Tool sammeln?

mfg mephisto
 
Das mit der Karte stimmt, das will der Kunde aber nicht.
Der Plan sieht so aus:
Ein PC sucht permanent nach einer Verbindung übers Internet zum Kundenserver. Sobald er die Verbindung erhält (alle paar Monate) lädt er das aktuelle Programm und spielt es in die CPU.
Das ganze soll ohne TIA Lizenz möglich sein und im Hintergrund ablaufen. (Das die Steuerung dann gestoppt wird, ist kein Problem)
Deshalb die Frage, ob es hier ein Programm gibt, dass das TIA-Projekt in die Steuerung laden kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein PC sucht permanent nach einer Verbindung übers Internet zum Kundenserver. Sobald er die Verbindung erhält (alle paar Monate) lädt er das aktuelle Programm und spielt es in die CPU.
Das ganze soll ohne TIA Lizenz möglich sein und im Hintergrund ablaufen. (Das die Steuerung dann gestoppt wird, ist kein Problem)


oohhhoho...

Was ist das denn für ein Gerät? Nen Toaster???

mehr sach ich dazu nich ;)
 
Also ich wiederhole meine Frage:

Hat schon irgendjemand praktische Erfahrungen mit dem "Automation Support Tool" gesammelt?
 
Ich habe hier auch sehr viele Bedenken.

Was ist denn, wenn jemand das Netzwerkkabel einstöpselt, du fängst automatisiert an,
Bausteine und HW-Config zu übertragen und er stöpselt in der Zeit wieder ab.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der PC ist fest verbaut und permanent mit der Steuerung verbunden. Es kann lediglich die Verbindung zwischen PC und Internet getrennt werden. Der PC lädt die Daten und spielt sie dann in die SPS. Für die komplette Maschine ist es ein OTA-Update, für die SPS nicht.

Zudem: Was passiert, wenn während der Übertragung die Verbindung abreißt? - Nichts! Erst wenn alle Daten geladen wurden werden sie von der SPS übernommen (wir sprechen hier von S7-1200/1500)
 
Was passiert, wenn während der Übertragung die Verbindung abreißt? - Nichts! Erst wenn alle Daten geladen wurden werden sie von der SPS übernommen (wir sprechen hier von S7-1200/1500)

Dass kann ich nicht beantworten. Ich habe noch nie während dem übertragen dass Netzwerkkabel gezogen. Auch nicht mehrfach, falls es 1x funktionieren sollte.
 
Zurück