    Hallo, wer weiss wie ich einen S7 Regler bei "Neustart" (umschalten auf Automatik) mit der der Stellgröße 0.0 beginnen lasse, so dass ich eine Art Anfahrrampe bekomme?
    SG Farinin
    Zitieren Zitieren S7 - Regler  

  2. #2
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    FB41/SFB41

    COM_RST COMPLETE RESTART

    Der Baustein hat eine Initialisierungsroutine, die bearbeitet wird, wenn der Eingang COM_RST gesetzt ist.

    Kurze Flanke ......sollte damit gehen

  3. #3
    Avatar von Farinin
    Farinin ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.10.2005
    Ort
    49586 Neuenkirchen
    Beiträge
    329
    Danke
    30
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo UniMog,
    nee das geht nicht, denn er setzt nur für einen Reglerzyklus den Stellwert auf null und danach sofort wieder auf 100 Prozent.
    Ich habe mir jetzt einen Rampenbaustein gebaut, der hinter dem Regler läuft und den Stellwert expotential ansteigen läßt, daß läuft sehr gut!
    SG Farinin

  4. #4
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    Hi

    das liegt aber an den Parametern Verstärkung usw.
    Anfangen macht der FB bei Null.

    Deine Lösung ist aber bestimmt die bessere.
    Benutzt Du deinen Rampenbaustein immer oder nur beim ersten "Start" ?

  5. #5
    Avatar von Farinin
    Farinin ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.10.2005
    Ort
    49586 Neuenkirchen
    Beiträge
    329
    Danke
    30
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hi,
    ich habe die Rampe jetzt vor den Regler und das klappt noch besser. Die Rampe beginnt sobald der Regler neu gestartet werden.
    Danke!
    SG Farinin

  6. #6
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Farinin Beitrag anzeigen
    Hi,
    ich habe die Rampe jetzt vor den Regler und das klappt noch besser. Die Rampe beginnt sobald der Regler neu gestartet werden.
    Danke!
    Den Sollwert über eine Rampe zu führen halte ich grundsätzlich immer für empfehlenswert, da das Reglerverhalten deutlich einfacher abzustimmen ist.
    Zitieren Zitieren Mein Senf dazu  

Ähnliche Themen

  1. PID Regler in AWL
    Von Aosta47 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 19:26
  2. OB / PID-Regler
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 13:31
  3. Regler
    Von norman im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 22:33
  4. PDI Regler
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 18:25
  5. PID-Regler
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.11.2003, 00:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •