Sonstiges S7-1200 programmieren (absoluter Neuling)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

nach über einer Woche komme ich endlich mal wieder dazu mich mit der S7 zu befassen.

Die Installation von TIA v13 SP1 hat funktioniert. Die Migration des "Programms" ebenso.

Ich bin mit der CPU verbunden.
Nun versuche ich es auf die SPS zu schieben.
Ich habe mich einfach mal für "download to device" entschieden. Klingt erstmal etwas widersinnig, finde ich.
Müsste es nicht "upload" heißen? Es gibt dann auch noch "upload from device" ... genauso widersinnig aber irgendwie auch wie CPU -> PC und ich möchte ja PC -> CPU.
Also ... wie gesagt "download to device" ...

Der Transfer startet und meldet dann aber Fehler.
Ich habe den Eindruck, dass er gerne etwas aus dem Netz nachladen möchte ...

Das geht aber nicht, weil ich (nur eine ETH Karte) mit der CPU verbunden bin und nicht mehr mit dem iNet.

Ich habe mal zwei Screenshots angehängt. Vielleicht hat ja Jemand einen Tipp.

Vielen Dank
Michael
 

Anhänge

  • Image 4.png
    Image 4.png
    20,1 KB · Aufrufe: 58
  • Image 3.jpg
    Image 3.jpg
    104,5 KB · Aufrufe: 56
Hallo
Erstes von Dir angehängtes Bild:
Da wo das rote <X> Icon ist steht, dass Du Unterschiede zwischen projektierter und realer Hardware hast.
TIA ist da gnadenlos und verweigert die Übertragung.

PS: Du kannst die Oberflächensprache auf auf Deusch umstellen, es sei denn Du stehst drauf es in Englisch zu haben
Extras -- > Einstellungen -- > Oberflächensprache
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

danke für den Hinweis.
Jetzt muss ich also rausfinden, wie ich der Software sage, dass die CPU ne andere ist?
Komisch ... habe weder an der Hardware, noch an der Software was geändert.

Michael
 
wenn du beim roten kreuz den Reiter runterklappst solltest du mehr sehen.

ich sollte mehr Screenshots von dem Zeug machen, ich vergess immer was da in den Fenstern gestanden ist weil ich denke, kommt ja eh bald wieder wenns so oft kommt vergisst man das ja nicht.
 
Wenn du im linken Auswahlmenü auf "PLC_1" einen Rechtsklick machst, kannst du die Option "Gerät tauschen" wählen, allerdings nur, wenn du nicht online bist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde nicht blind etwas tauschen. Womit denn dann überhaupt? Andere CPU? Andere FW?


Kann er nicht erst mal online gehen und sich dann in "Online / Diagnose" angucken, was es alles zu bemängeln gibt?
Sonst hat er nachher ein Programm aufgespielt, was zu einer ganz anderen Maschine gehört...
 
Ich würde mir die FW der Steuerung und die aus dem Projekt anschauen. Zuletzt hatte ich mit TIA zwar 2012 zu tun, aber ich weiß gerade am Anfang hatte ich mir damit ordentlich die Karten gelegt :ROFLMAO:
 
Er ist doch online, und wenn er online ist, gehe ich davon aus, dass er die CPU in Reichweite hat und kann dementsprechend tauschen, auch wenn es nur die Firmware ist, das ist der gleiche Prozess.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

was ich grundsätzlich nicht verstehe, ist wo der Fehler überhaupt her kommt.
Das Programm lief ja schonmal auf genau dieser Hardware.
Soweit ich weiß wurde weder an der Hardware noch an der Software etwas geändert.

AUSSER ... meine Migration zu v13 natürlich.
 
Du musst wissen dass das TIA nicht abwärts kompatibel ist.
Das ging soweit, dass Du mit V11 keine Chance hattest dich auf eine 1200er zu verbinden welche mit V10.5 projektiert wurde. Es war auch so, dass alte 1200er gar nicht mit neueren TIA Versionen kompatibel waren.
Wie das heutzutage mit V13/V14 ist, kann ich nicht genau sagen. Kann sein dass es besser geworden ist.
Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht....
Das Thema Versionskonflikte ist ein Dauerbrenner hier im Forum und eigentlich ein KO-Kriterium für TIA.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ui ... das klingt ja, als sollte ich es besser lassen.
Hatte so verstanden, dass ich die V13 nutzen kann ...

vielleicht installiere ich ja doch lieber die 12er nochmal.
 
vielleicht installiere ich ja doch lieber die 12er nochmal.
Langsam.. Die v13 funktioniert grundsätzlich schon... zumindest nicht schlechter als v12.

Als erstes wäre interessant woran im Detail dein SPS-Download scheitert. Was siehst du denn wenn du beim Downloadversuch dir die Details anzeigen lässt?
S71200_LoadHWDiff.jpg

Als nächsten wäre interessant welche CPU genau mit welchem Firmwarestand du hast. Da du dich anscheinend ja Online verbinden kannst, könntest du das so herausfinden...
S71200_Version.jpg
 
ui ... das klingt ja, als sollte ich es besser lassen.
Hatte so verstanden, dass ich die V13 nutzen kann ...

vielleicht installiere ich ja doch lieber die 12er nochmal.

Es kann sein, dass TIA bei der Portierung die FW der 1200 automatisch ausgetauscht hat und nun mit einer höheren laden will als auf der 1200er effektiv ist. Das funktioniert natürlich nicht. Es kann auch sein das V13 die derzeit online vorhandene Firmware der 1200 gar nicht unterstützt.

Eine Migration von V12 auf V13 ist kein "ich habe nix gemacht"!

mfG René
 
Zurück
Oben