Step 5 Kommunikation PC-PLC S5 135

ChrisR

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Da ich mich mit Bus Systemen geschweige denn mit PLCs nicht auskenne, bin ich nun hier gelandet.
Ich hoffe es lässt sich mit den Informationen etwas anfangen.

Ich habe bei einem Kunden ein Problem mit einer S5.

Nach irgend welchen ominösen Vorkommnissen, ist zwischen PC Windows XP SIMATIC PG/PC und der CPU 928B keine Komunikation mehr vorhanden. Verwendet wird L2 Profibus.

Das ganze hat anscheinend mit einem Kurzschluss auf dem Bus Kabel angefangen. Was der Kunde genau unternommen wurde, kann leider niemand sagen.
Jedoch sollten weder CPU noch das Komunikationsmodul ausgetauscht worden sein. Auch wurden keine Änderungen am PC vorgenommen.

Die S5 ist in Betrieb und die CPU ist auf Grün. Jedoch können auf Grund der fehlenden Verbindung PC-PLC und somit der fehlenden Visualisierung keine Bedienungen vorgenommen werden.

Ich durfte mir dies vor Ort ansehen und konnte einiges Ausprobieren.

- Abtrennen der restlichen Installation hat nichts gebracht. Nur noch die Verbindung zwischen zwischen PC und Kommunikationsmodul 6ES5 308--3UC11 ist bestehend, die länge ist ca 2m.
- Busabschluss ist an beiden Enden am Stecker zugeschaltet
- Solange das benötigte Programm auf dem PC nicht läuft, meldet das Komunikationsmodul einen Busfehler ( blinkend Rot BF)
- Sobald das benötigte Programm auf dem PC gestartet wird, wird in demselben Programm eine Verbindung PC-PLC angezeigt.
- Zur gleichen Zeit ändert sich der Zustand des Komunikationsmoduls auf Kommunikation OK (dauernd grün)
- Ca 2 min später verliert das Programm die Kommunikation.
- Der Status beim Modul bleibt jedoch Grün.
- Bei abhängen des Buskabels an PC oder Modul ändert dieses den Staus wieder auf BF (rot blinkend)
- Sobald das Buskabel wieder angehängt wurde, ändert sich der Betriebszusand auf dauernd Grün. Jedoch wird dieses mal keine Verbindung PC-PLC im Programm angezeigt.

Es war mir nicht möglich das Diagnose tool SIMATIC NET zu starten.

Zwar lässt sich bei Set PG/PC Interface der CP5611(Profibus) <Active> finden. Jedoch ist keine Diagnose Option vorhanden.

Was mich verwundert, ist das bei Acces Point der Anwendung S7ONLINE (STEP7) angezeigt wird.

Mir wurde noch einem einstündigen Telephonat mit Siemens gesagt, alles funktioniere soweit wie es sollte. Dies hat mir nun nicht wirklich weitergeholfen.

Mich würde interessieren ob es hier keine Möglichkeit gibt, um die Komunikation zur PLC zu überprüfen. Diagnose tool für Windows XP ?
Ist es möglich, dass das 6ES5 308--3UC11 trotz allem beschädigt sein könnte? Ersatzteil könnte wohl noch organisiert werden, jedoch würde ich es gerne vermeiden die PLC unnötig abzuschalten.

Werden mehr Informationen benoetigt, werde ich versuche diese zu organaiseren.

Jede Idee oder Vorschlag wird dankbar angenommen
 

Anhänge

  • 1.jpg
    1.jpg
    343,4 KB · Aufrufe: 43
  • 2.jpg
    2.jpg
    308,9 KB · Aufrufe: 43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Karte die dort zeigst ist ja nichts weiter als ein DP Anschluss:

1) Dient der nur für HMI oder hängen dort auch dezentrale Peripherie dran / Was für HMI hängt denn dran
2) Hast du mal probiert dich mit ComProfibus draufzuschalten?
3) Hast du ne 1430 vor ort und kannst die Stecken + Affenschaukel dann könntest eine zugang über TCP/IP aufbauen
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke vielmals fuer die Antworten.

Da ich ein absoluter Laie bin , ist das antworten nicht einfach.

-Das Visualisierungsprogramm ist Viscontrol.
-Die Busleitung geht von PLC-PC- repeater und danach in die Anlage ca 30 weitere Anschluesse. Jedoch habe ich den Bus beim PC schon abgehaengt. Ist also nuir noch die Verbindung PLC-PC vorhanden.
-ComPrifibus habe ich noch nicht probiert, liegt jedoch auch daran, dass ich dies erst mal kapieren muesste;). Wenn ich mich nun richtig informiert bin, muesste dieser ueber Siemens bezogen werden oder? Wir haben zum Glueck nur noch wenige dieser Anlagen im Feld aber daher daher fehlt das noetige Knowhow und Werkzeug. Die Anlage selbst ist in Alabama da ist keine Hilfe zu erwarten.
Der Rest sagt mir leider nichts und wir koennen die SPS, da die Anlage noch im Betrieb ist, erst als letzte Loesung abschaltet. Habt ihr schonmal Probleme mit den Treibern auf dem Pc selber gehabt?
 
- Ca 2 min später verliert das Programm die Kommunikation.
- Der Status beim Modul bleibt jedoch Grün.
Woran merkt man daß die Kommunikation "verloren" ist?
Mir scheint, daß das Problem aus dem Anwenderprogramm kommt und mit dem Profibus eher nichts zu tun hat.
Kann das Anwenderprogramm in der SPS beobachtet werden?
Muß für die Visu in der SPS regelmäßig ein bestimmter Programmbaustein aufgerufen werden? Wird er das ausreichend oft?
Wurde in der SPS etwas am Programm geändert (z.B. ein DB gelöscht oder bereits verwendete Merker/Variablen doppelt verwendet)? Oder in der Visu?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann mich Harald nur anschliessen, wenn das externe Peripherie funktioniert sollte die Karte und der Bus i.O. sein. Beim PG bin ich mir etwas unsicher, vllt. hat der Kurzschluss ja den Anschluss verschärft. Das wäre aber nicht der Fall wenn das PG als Teilnehmer eingebunden ist aber die Karte grün ist. Das könnte man ja rauskriegen wenn man die Memorycard des DP - Moduls mal ins Comprofibus importiert.
 
Zurück
Oben