Sonstiges Logo Analogwert skalieren

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.458
Reaktionspunkte
7.076
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

ich habe mich mit der Logo vor >15 Jahren mal beschäftigt und nun dieses Wochenende erstmals wieder.
Dass meiste hat ganz gut geklappt, nur habe ich eine Verständnissfrage.

Ich habe einen Füllstandssensor, welcher mir einen Wert von 0-10V liefert. Diesen habe ich an AI1 angeschlossen.
Diesen Wert möchte ich skalieren auf 0-800 Liter. Funktioniert dies mit dem Analogverstärker, indem ich dort bei Min 0
und bei max 800 eintrage? Danke für eure Hilfe

Logo.png

LogoSoft V8.2
Logo mit FS02
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe einen Füllstandssensor, welcher mir einen Wert von 0-10V liefert. Diesen habe ich an AI1 angeschlossen.
Diesen Wert möchte ich skalieren auf 0-800 Liter. Funktioniert dies mit dem Analogverstärker, indem ich dort bei Min 0
und bei max 800 eintrage?
Ja, genau so.

Da der AI aber immer Werte von 0-1000 ausgibt und Analogwerte bis 32.767 möglich sind, würde ich bei Maximum 8000 statt 800 eingeben (vermutlich gibt das die LOGO!Soft eh' vor).
Dann erhältst Du noch eine Nachkommastelle nach der Skalierung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Hucki,

danke für deine Nachricht. An dieser Anlage sind noch 3 PT100 angeschlossen, welche an einen Messumformer mit einem Ausgang 0-10V auf die Logo geht
( 0-10V = -30° - +70° ). Wenn ich alles richtig verstanden habe, stelle ich dort bei Min -30 und bei Max 70 ein oder besser -300 und +700 und die Kommastelle auf 1?
 
Danke :)

Allerletzte Frage,

wenn ich einen Wert von 0-10V reinbekomme, also 0-1000, kann ich diesen Wert dann mit dieser Box mit Min1000 und Max0 umdrehen,
so dass ich bei einem AI0V => den Wert 1000 habe und bei AI10V den Wert 0?

Danke noch einmal!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sollte ein Gain von -1 sein.

Das ist aber auch das Nette an der LOGO!Soft. Solche Sachen kann man einfach mal ausprobieren.
Nicht mögliche Kombinationen von Gain/Offset bzw. Min/Max werden angezeigt und anschließend lässt sich vieles schon in der Simu kontrollieren.
Die ist IMHO auch der Simu von TIA einiges voraus (vermutlich aufgrund des beschränkten Umfangs gegenüber TIA).

PS:
Auch drauf achten, was unten in der Infoleiste angezeigt wird.
Die wird von den Usern gern etwas stiefmütterlich behandelt, wenn nicht sogar ganz übersehen.
 
Zurück
Oben