Hallo zusammen,

ich habe kürzlich ein Miniprojekt mit einer Logo V8 und einem TDE-Display umgesetzt. Funktioniert auch alles soweit.
Nur würde ich gerne die Abschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung ändern. Aktuell liegt diese bei ca. 10 Sekunden,
ich hätte gerne, dass diese länger an bleibt oder immer anbleibt.

Muss ich dies mit den Sondermerkern M28-M31 machen oder gibt es eine Einstellung wie z.B. bei den WinCC flex Panels.

LogoSoft V8.2

Danke
 
Das kannst du mit den Sondermerkern machen.

Aber....

Fügst du diese im Logo-Programm ein, schaltet sich bei Tastendruck die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr ein. Selbst wenn du nur die Merker für Amber oder Rot nutzt.
 
Korrekt.
Aber der höherwertige Merker hat immer Priorität.

Sind z.B. die Merker 25,28 und 29 gleichzeitig angesteuert, gewinnt M29.

Willst du nur die normale Hintergrundbeleuchtung ständig anschalten, kannst du dies im Menü der LOGO! einstellen.

Aber ständiges Engeschalten lassen geht auf die Betriebsdauer der Hintergrundbeleuchtung.
 
Aber ständiges Engeschalten lassen geht auf die Betriebsdauer der Hintergrundbeleuchtung.

Hallo und danke für die ausführlichen Info´s. Das mit der Betriebsdauer ist bekannt, der Kunde hat es angesprochen,
dass es ihn nervt, immer wieder auf eine Taste zu drücken um was zu sehen. Ich lasse ihn entscheiden.
Die Einstellung habe ich gar nicht gesehen. Direkt auf der Logo? Ich schaue wenn ich vorbei fahre mal rein.

Danke noch einmal.
 
ich weiss der Beitrag ist schon alt... Aber ich versuche es trotzdem

Kann ich die Hintergrundbeleuchtung auch ein und aus schalten?


viele Grüsse
Flex
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, mittels spezieller Merker.

Dann schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung bei Tastendruck aber nicht mehr automatisch ein.

Falls die Frage sich darauf beziehen sollte, ob man dies irgendwo im Menü einstellen (an oder aus), dann nein.
 
ich möchte sobald Eingang 1 HIGH ist die Beleuchtung einschalten und wenn der wieder LOW ist die Beleuchtung aus.

Im meinem Fall kommt man nicht an die Knöpfe ran...
 
Dann musst du diesen Sondermerker mit dem I1 ansteuern, mehr brauchst du nicht zu machen.

Es gibt jeweils 3 Farben (weiß, gelb und rot) für das Logo-Display und TDE. Ziehe dir einen Merker-Block ins Diagramm, gehe auf die Eigenschaften und wähle dir die gewünschte Merkeradresse aus.

M25 = Logo-Display weiß
M28 = Logo-Display gelb
M29 = Logo-Display rot

M26 = TDE-Display weiß
M30 = TDE-Display gelb
M31 = TDE-Display rot
 