Step 7 Grafik / Symbol Profinet-Teilnehmer in HW-Konfig

Fireman_Frank

Level-2
Beiträge
152
Reaktionspunkte
28
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

es ist nur ein 'optisches' Problem, aber vielleicht läßt sich das ja auch noch lösen:

Ich habe eine GSDML-Datei für Pumpen des Hersteller KSB installiert. Alles funktioniert soweit (denke ich jedenfalls, die Anlage ist noch nicht in Betrieb). Aber in der Hardware-Konfig wird bei diesen Pumpe anstelle des grafischen Symbols (welches mit der GSDML-Datei kam) ein Kästchen mit 5 Fragezeichen angezeigt. Wie kriege ich da das Bildchen angezeigt?

Achso: S7-400, Step7 V5.6

Danke für eure Hilfe.

Frank
 
Hi,

das mitgelieferte Bitmap wird bei der Installation mit installiert.
Wenn der name im GSDML file korrekt ist und das bild auch bei der install im selben pfad gelegen hat.

Dann sollte es unter "C:\ProgramData\Siemens\Automation\Step7\S7DATA\NSBMP" abgelegt werden. liegt es dort?

Gruß
Christoph
 