Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Topologiesicht LWL Switche

  1. #1
    Registriert seit
    21.05.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    28
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    weiss jemand wie man in der Topologieansicht bei mehreren Siemens Switchen (SCALANCE XC206-2SFP) die LWL Ports miteinander verbindet?

    Für Motion Control Anwendung muss ich die Komponenten in Technologieansicht verschalten, jedoch habe ich LWL-Switche zwischen SPS und FU. Wie Verschalten?
    Zitieren Zitieren Topologiesicht LWL Switche  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    4.224
    Danke
    31
    Erhielt 1.049 Danke für 913 Beiträge

    Standard

    Hi,

    gar nicht weil diese Switche dafür nicht geeignet sind.
    Dafür sind eher die X200 Switches mit IRT gedacht.

    Sollen die FU taktsynchron betrieben werden?

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.05.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    28
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja die FUs werden taktsynchron betrieben. Muss ich überhaupt die Switche in der Topologieansicht verschalten. Sie sind physikalisch zwar da, aber müssen sie auch verschaltet werden?

  4. #4
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.05.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    28
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja die FUs werden taktsynchron betrieben. Muss ich überhaupt die Switche in der Topologieansicht verschalten. Sie sind physikalisch zwar da, aber müssen sie auch verschaltet werden?

  5. #5
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    4.224
    Danke
    31
    Erhielt 1.049 Danke für 913 Beiträge

    Standard

    Wenn Profinet und taktsynchron dann muss alles verschaltet sein und alles IRT können was dazwischen liegt.
    Die Switches können kein IRT also sind sie für taktsynchron Anwendungen nicht geeignet.

    Ohne die Verschaltung ist es nicht möglich die Übertragungszeiten zu berechnen und den Buszyklus festzulegen.

    Gruß
    Christoph

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    sps_mitte (10.09.2018)

  7. #6
    sps_mitte ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    21.05.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    28
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Und wie läuft das mit der Sync-Domain / Sync-Master?
    Nehmen wir an, ein IRT Ring, hier sind zwei Steuerungen vorhanden. Jeder Steuerung sind zwei Achsen zugeordnet. Muss ich dann zwei Sync-Domains anlegen und die Teilnehmer entsprechend der Steuerung zur Sync-Domain zuweisen?

  8. #7
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    2.091
    Danke
    228
    Erhielt 240 Danke für 210 Beiträge

    Standard

    Grobtest bereits gemacht ?

    PWM-Signal auf 0 Volt ---> Pumpe steht.
    PWM-Signal dauerhaft auf 1 --> Pumpe läuft mit Vollgas .

    Ergebnis ?
    Karl

  9. #8
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    4.224
    Danke
    31
    Erhielt 1.049 Danke für 913 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    ein Ring stellt immer eine Sync Domain dar, also alle Geräte in einer Domain betreiben.

    Gruß
    Christoph

Ähnliche Themen

  1. TIA Frage zur Topologiesicht
    Von Transistorfips im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2017, 12:48
  2. Sonstiges Profisafe nicht über Switche erlaubt
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.09.2015, 10:20
  3. Sonstiges LWL Einsatz
    Von Garog im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.04.2014, 12:43
  4. LWL Verbindungstechnik
    Von Den227 im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 21:12
  5. Datenübermittlung via LWL
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 13:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •