    Hallo,
    weiss jemand wie man in der Topologieansicht bei mehreren Siemens Switchen (SCALANCE XC206-2SFP) die LWL Ports miteinander verbindet?

    Für Motion Control Anwendung muss ich die Komponenten in Technologieansicht verschalten, jedoch habe ich LWL-Switche zwischen SPS und FU. Wie Verschalten?
    Reply With Quote Reply With Quote Topologiesicht LWL Switche  

  2. #2
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,479
    Danke
    31
    Erhielt 1,117 Danke für 972 Beiträge

    Default

    Hi,

    gar nicht weil diese Switche dafür nicht geeignet sind.
    Dafür sind eher die X200 Switches mit IRT gedacht.

    Sollen die FU taktsynchron betrieben werden?

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    sps_mitte is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    21.05.2010
    Posts
    145
    Danke
    30
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ja die FUs werden taktsynchron betrieben. Muss ich überhaupt die Switche in der Topologieansicht verschalten. Sie sind physikalisch zwar da, aber müssen sie auch verschaltet werden?

  4. #4
    sps_mitte is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    21.05.2010
    Posts
    145
    Danke
    30
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ja die FUs werden taktsynchron betrieben. Muss ich überhaupt die Switche in der Topologieansicht verschalten. Sie sind physikalisch zwar da, aber müssen sie auch verschaltet werden?

  5. #5
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,479
    Danke
    31
    Erhielt 1,117 Danke für 972 Beiträge

    Default

    Wenn Profinet und taktsynchron dann muss alles verschaltet sein und alles IRT können was dazwischen liegt.
    Die Switches können kein IRT also sind sie für taktsynchron Anwendungen nicht geeignet.

    Ohne die Verschaltung ist es nicht möglich die Übertragungszeiten zu berechnen und den Buszyklus festzulegen.

    Gruß
    Christoph

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    sps_mitte (10.09.2018)

  7. #6
    sps_mitte is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    21.05.2010
    Posts
    145
    Danke
    30
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Und wie läuft das mit der Sync-Domain / Sync-Master?
    Nehmen wir an, ein IRT Ring, hier sind zwei Steuerungen vorhanden. Jeder Steuerung sind zwei Achsen zugeordnet. Muss ich dann zwei Sync-Domains anlegen und die Teilnehmer entsprechend der Steuerung zur Sync-Domain zuweisen?

  8. #7
    Join Date
    10.05.2005
    Posts
    2,129
    Danke
    236
    Erhielt 244 Danke für 214 Beiträge

    Default

    Grobtest bereits gemacht ?

    PWM-Signal auf 0 Volt ---> Pumpe steht.
    PWM-Signal dauerhaft auf 1 --> Pumpe läuft mit Vollgas .

    Ergebnis ?
    Karl

  9. #8
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,479
    Danke
    31
    Erhielt 1,117 Danke für 972 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    ein Ring stellt immer eine Sync Domain dar, also alle Geräte in einer Domain betreiben.

    Gruß
    Christoph

Similar Threads

  1. TIA Frage zur Topologiesicht
    By Transistorfips in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 29.06.2017, 11:48
  2. Sonstiges Profisafe nicht über Switche erlaubt
    By Krumnix in forum Simatic
    Replies: 16
    Last Post: 04.09.2015, 09:20
  3. Sonstiges LWL Einsatz
    By Garog in forum Simatic
    Replies: 26
    Last Post: 03.04.2014, 11:43
  4. LWL Verbindungstechnik
    By Den227 in forum Elektronik
    Replies: 1
    Last Post: 27.11.2012, 20:12
  5. Datenübermittlung via LWL
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 04.12.2005, 12:22

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •