TIA Neue Firmware von CPU in Hardwarekatalog?

Geisterkarle

Level-2
Beiträge
126
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

möglicherweise eine doofe Frage, aber anscheinend bin ich zu doof mit gegoogle und auf den Siemens Supportseiten die Antwort zu finden...

Ein Kunde hat eine "alte" laufende Anlage 1:1 nochmal gekauft. Und jetzt bei in der Inbetriebnahme habe ich festgestellt, dass in der zwischenzeit (ca. 2 Jahre) einige Baugruppen neue Versionen bekommen haben und ich z.B. für DI-Baugruppen ein HSP einspielen musste, damit ich die in meiner Hardware richtig konfigurieren konnte.

Eigentlich läuft inzwischen alles komplett, aber es wird noch als Warnung "gemeckert", dass meine CPU (1510SP-1 PN) in meiner Konfiguration noch Firmware 1.8 hat, die CPU aber als 2.5.2 läuft. Das "höchste", was ich in meiner Konfig einstellen kann wäre 2.1, also auch noch "alt".
Und ich finde gerade keinen Weg, wie ich meinen Hardwarekatalog so updaten kann, dass ich in meiner Konfiguration auch 2.5.2 anwählen kann! Ist das irgendwie möglich?
Oder ist das nur mal wieder mein eigenes Problem, weil ich das Projekt in V14SP1 mache und nicht in V15 (gibts da schon ein paar Updates? :p), wo die Version entsprechend verfügbar wäre? Ist ja immer so ein wenig "Problem", wenn der Kunde die Software erhält und dann sagt, dass die V15 noch nicht benutzen oder so!
Wie gesagt scheint das eher "Schönheitsgründe" zu sein, denn es läuft alles, aber würde mich mal interessieren!

Tipps, Lösungen oder Erleuchtungen? :)
Danke!

grüßle
 
Hi,

liegt an der TIA Version.
V2.5 gibt es mit V15, für V14 SP1 wird sie nicht verfügbar bleiben (auch nicht per HSP).

Wenn die Warnung stört dann kann die CPU auf die alte FW Version zurückgerüstet werden.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
eine "alte" laufende Anlage 1:1 nochmal gekauft.

...
dass meine CPU (1510SP-1 PN) in meiner Konfiguration noch Firmware 1.8 hat, die CPU aber als 2.5.2 läuft.

Kannst Du CPU-FW auch runterrüsten. Wir arbeiten generell mit TIA V13SP1Upd9 und rüsten alle CPU-FW-Stände auf 1..8 runter... Wir hatten das eine oder andere Mal schon kleinere Probleme mit der "neuen" FW und "alter" TIA-Version...

Gruß.
 
Hi,

einfach die UPD Datei im SIOS runterladen.
Im TIA dann bei der CPU unter erreichbare Teilnehmer "Online&Diagnose" öffnen
bei Funktionen -> FW Update fü die PLC das UPD File auswählen und das einspielen starten.
Oder alternativ über MemoryCard.

Gruß
Christoph
 
Zurück