Step 7 ET200s Erweiterung führt zum Busfehler

Isowaechter

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte eine ET200s (6ES7 151-1AA06-0AB0) um 5 Karten erweitern, jedoch geht beim Hinzufügen der Karten die ET200s in Störung und die Busverbidung bricht ab. Online in der HW-Konfig wird der Teilnehme als nicht erreichbar angezeigt. Der Aufbau, ab dem letzen PM, ist folgender:


SteckplatzBG Bestellnr.Sockel
...
19PM-E DC24V6ES7 138-4CA01-0AA0
202AI I 4Wire ST6ES7 134-4GB11-0AB0TM-E15S26-A1
21 NEU8DI DC24V6ES7 131-4BF00-0AA0TM-E15S24-A1
22 NEU8DO DC24V 6ES7 132-4BF00-0AA0TM-E15S24-A1
23 NEU4AI 2WIRE ST6ES7 134-4GD00-0AB0TM-E15S24-A1
24 NEU4AI 2WIRE ST6ES7 134-4GD00-0AB0TM-E15S24-A1
25 NEU2AO I ST6ES7 135-4GB01-0AB0TM-E15S24-A1


Ich habe bereits, immer mit Angepasster HW-Konfig, folgendes Versucht:

- Bestnr. HW-Konfig mit echter Hardeware verglichen
- Immer nur eine Karte auf Platz 21
- "Betrieb bei Soll <> Istaufbau" in den ET200s Einstellungen aktiviert --> Wenn ich die Neuen Karten in der HW-Konfig anlege aber nicht Stecke, bleibt die Verbindung bestehen und es wird nur ein entsprechender Fehler angezeigt.
- Spannungsversorgung kurz getrennt
- IM TIA-Konfigurations--Tool nachgebaut --> keine Meldungen

Wenn ich nur die Karte 20 durch eine neu BG tausche (ohne weitere Karten auf Steckplatz 21 ... ), bekomme ich keinen Fehler. Der Fehler ist auch behoben, sobald ich den Ursprungszustand wiederherstelle.

Vielen Dank
 
Es kann sein das eins der Terminalmodule die du dazusteckst defekt ist. Also der Busverbinder nicht funktioniert. Tausch die mal aus.
ggf auch mal das Terminal auf Slot 20 austauschen.
 
Es kann sein das eins der Terminalmodule die du dazusteckst defekt ist. Also der Busverbinder nicht funktioniert. Tausch die mal aus.
ggf auch mal das Terminal auf Slot 20 austauschen.

Die neuen Terminalmodule habe ich durch einzelnes dazustecken geprüft, zudem Funktioniert z.B. das neue DI-Modul auf Platz 20. Nur wenn ich das DI-Modul auf z.B. 21 stecke gibt es eine Störung.

Wenn die alte Karte auf Platz 20 defekt ist, sollte dann nicht auch die Busende-Karte im "Urzustand" nicht funktionieren. ?

Kann es an den Unterschiedlichen Sockel liegen ? Wobei laut Anleitung nur die AUX-Klemmen unterschiedlich sind und die Busverbinder gleich.
 
Zurück
Oben