TIA Buswandler Ep9300 wird nicht erreicht

AndreasN

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Ich bin in meiner Firma ein Azubi zum Mechatroniker, werde aber seit einem Jahr ans Programmieren herangeführt (Beckhoff und Siemens).
Nun Programmiere ich eine kleine Anlage zu Marketingzwecken.

Die Steuerung die wir verwenden ist eine 319er CPU. Programmiert wird über TIA v13.
Ebenfalls haben wir Schrittmotoren, welche allerdings über einen Buswandler (EP9300) von Profinet zu EtherCat gewandelt und angesteuert werden.

Das Problem ist, das die Module (obwohl sie richtig verdrahtet sind) von der SPS nicht erkannt werden.

Leider finde ich auch im Internet und in diesem Forum nicht viel zusätzlich hilfreiches.

Ich hoffe mir kann geholfen werden. Danke schon im vorraus!

LG
 
Ich setze relativ viele EK9300 ein. Bei mir ist DIP 1-8 auf OFF und 9+10 auf ON.

Dann z.B. per Primary Setup Tool den in der HW-Konfig gewählten Gerätenahmen vergeben.
=> Funktioniert.

Und gleich noch dazu, du musst in der HW-Konfig unter EK9300 Einstellungen => Daten Praesentation auf "Motorola Format" umstellen.
Wenn du den EK9300 neu reingezogen hast, steht er auf Intel. Deine Bytes wären also vertauscht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Aber trotzdem,

wie ist der Status des Profinetteilnehmers? Gestört oder nicht vorhanden. Wurde dem Profinetteilnehmer ein Gerätename vergeben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Teilnehmer gilt als nicht erreichbar. Die drei Adressschalter stehen im Zustand: S1=3; S2=0; S3=3.

Diese Informationen (also das dann der Name EP9300-003 lautet) habe ich nach langem suchen auf der Beckhoff website gefunden.
 

Anhänge

  • Online EP9300.JPG
    Online EP9300.JPG
    70,5 KB · Aufrufe: 13
Hast du das Primary Setup Tool bei dir am laufen, dann könntest du schauen, ob der Teilnehmer vorhanden ist und welchen Gerätenamen er aktuell wirklich hat.

Ansonsten kann ich dir nicht weiterhelfen, ich kenne dieses Gerät nicht.
 
Kenne mich mit dieser Funktion leider nicht aus.
Wenn ich durchsuchen möchte, kommt nur die Meldung: Ein Parameter stimmt nicht, überprüfen Sie die Adressen und wiederholen sie die Aktion
 
Wie gesagt, ich programmiere über TIA v13...

Das mag ja sein. Hast du Primary Setup Tool gerade installiert? Wenn ja, musst du ihm sagen, auf welcher
Netzwerkschnittstelle die S7 hängt, also "LAN-Verbindung" oder "LAN-Verbindung 2". Wenn du dies gemacht hast
und dann F5 drückst, müsstest du die CPU und alle weiteren Profinet Teilnehmer sehen.

Wie hängst du denn mit deinem Computer auf der 319? Ich denke mal per Netzwerkverbindung, also nicht MPI oder DP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@DeltaMikeAir danke... das wusste ich nicht, allersdings erscheint so oder so die Fehlermeldung...

@Zombie das habe ich mittlerweile auch gemerkt!
Leider funktioniert das seit Wochen nicht, schalte es ständig ab;)
 
Zurück
Oben