Ich habe die ehrenvolle Aufgabe bekommen bei eine Anlage eine Störung zu finden.

Da ist eine CPU 214 drin. Ein alten Laptop mit Micro Win und PPI Kabel habe ich gefunden.

Eine Steuerung 214 habe ich auch zu testen. Ich kann die Auslesen und Urlöschen und von RUN nach Stop über den PC Steuern aber wenn ich was übertragen will kommt folgendes.

Einer ne Idee?

IMG_20180821_104124.jpg
 
Übertrag' mal Programm-, Daten- und Systemdatenbaustein einzeln, um die Ursache heraus zu filtern.

Müssen die letzten beiden überhaupt übertragen werden?
Bei 'ner Störungssuche wird ja da nicht so häufig was dran geändert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Übertrag' mal Programm-, Daten- und Systemdatenbaustein einzeln, um die Ursache heraus zu filtern.

Müssen die letzten beiden überhaupt übertragen werden?
Bei 'ner Störungssuche wird ja da nicht so häufig was dran geändert.

Wie kann ich die eigentlich abwählen? Ich kann zwar die Häckchen wegmachen und dann bleibt mir nur der Button Abbrechen.
Wenn jetzt wieder übertragen will sind die hacken wieder da.
 
Welches PPI-Kabel hast Du?
Für mich klingt das als ob am PPI-Kabel mit den DIP-Schaltern eine falsche/zu hohe Baudrate eingestellt ist. Stelle mal auf 9,6k Schalter: 0100
siehe Systemhandbuch S7-200 CPU21x Seite A.40

EDIT: Nee, Quatsch, Du kannst ja kommunizieren ...
Hast Du mal die CPU vor dem Laden mit dem Betriebsartenschalter in STOP geschaltet?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist im Projekt vielleicht eine andere CPU eingestellt ?
Es gibt da "Cpu lesen", glaub ich.

> Hast Du mal die CPU vor dem Laden mit dem Betriebsartenschalter in STOP geschaltet?
das wird eigentlich beim Laden gemacht (also stoppen und danach auf wunsch wieder starten).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Versuch mal ein ganz einfaches Programm in die cpu zu laden.
also
u e 0.0
un e 0.0
= A 2.0
(---->> als FUP oder KOP; AWL geht ja nur ganz bescheiden.)
und dazu Sys und DB abwählen

Wenn das geht, kann es am Programm liegen.
Frage an alle: gibt es Befehle , die eine 214 nicht kann ?
 
> Hast Du mal die CPU vor dem Laden mit dem Betriebsartenschalter in STOP geschaltet?
das wird eigentlich beim Laden gemacht (also stoppen und danach auf wunsch wieder starten).
Wenn auf der Programmier-Schnittstelle ein frei programmierbares Protokoll gefahren wird, dann kann es sein, daß bei (älteren) CPU die Umstellung der Programmierschnittstelle auf das PG-Protokoll nur dann korrekt funktioniert, wenn der Hardware-Betriebsartenschalter in Stellung STOP steht.

Harald
 
Frage an alle: gibt es Befehle , die eine 214 nicht kann ?
Ja, es gibt eine Menge S7-200-Operationen die die 214 nicht kann. Es könnte sein, daß die Fehlermeldung sowas meint. Allerdings passt der zweite Satz der Fehlermeldung nicht dazu:
Fehlermeldung schrieb:
Die Firmware-Version im angeschlossenen Zielsystem unterstützt die Operation nicht. Sie müssen das Kabel in die frei programmierbare Kommunikation bzw. in den PPI-Modus versetzen, wenn Sie mit älteren Zielsystemen kommunizieren.


Eine Steuerung 214 habe ich auch zu testen. Ich kann die Auslesen und Urlöschen und von RUN nach Stop über den PC Steuern
Kannst Du das unveränderte herausgelesene Programm wieder in die SPS laden?

Im Projekt sollte auf jeden Fall der richtige CPU-Typ eingestellt sein (im Projektbaum ganz oben auf die CPU Rechtsmausklick > Typ...). Die reale CPU scheint eine "CPU 214 REL 01.01" zu sein.

Welche Version von Step7-MicroWIN und welche Windows-Version hast Du?

Harald
 