Step 7 Lenze 8400 to S7-400 profibus communication

Marco Montesion

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Alle!

Ich habe ein PLC s7-400, der mit ein Lenze 9300EP mit profibus verbunden ist. Jetzt muss ich den 9300 mit ein 8400 wechseln. Der verbindung benutzt den Parameter-Kanal un die prozess daten. Ich habe mit ein s7-300 die verbindung mit dem standard Lenze gsd file (PAR + 3W consistent) vorbereitet un alles ist ok. Wenn ich mit den s7-400 teste, es scheint dass die verbindung is ok in der step7 hw config, und die configuration in dem 8400 ausfaellt (ich see dass die baud-rate is korrekt) aber ich kann die woerter nicht schreiben oder lesen. Ich have etwas gelesen dass die konsistenz ein problem sein kann. Hat jemand von euch erfahrung?

Vielen Dank.

Marco
 
Vielleicht liegen deine Adressbereiche außerhalb des Prozessabbilds der CPU, diese Größe ist einstellbar.
Wie greifst du denn auf die Daten des FUs zu, mit EW/AW oder PEW/PAW, oder nutzt du die entsprechenden SFC?
Bekommst du Daten auf dem Prozessdatenkanal übermittelt (Statuswort, Istwert)?
 
Zurück
Oben