Guten Tag,
kurze Frage spricht irgendwas dagegen. Den FC Move nur einen Zyklus aufzurufen ? Wie verhält sich die SPS bei Sprungbefehlen ?
Kleines Beispiel:

U Flanke
Spbn Ende

//fc move

SPA Laden

Laden: //fc move

Ende: Nop 0

Würde so etwas funktionieren ohne das irgend etwas verloren geht beim Move befehl ?
Und würde die SPS beide Move Befehle in einem Zyklus abarbeiten oder nur jeweils einen ?

Gruß
 
Move ist nichts anderes als Lade/Tranferiere in AWL, braucht also einen Zyklus. BlockMove benötigt auch einen Zyklus, kann aber durch andere OBs unterbrochen werden. Kurz gesagt es spricht nix dagen Move oder BlockMove nur einem Zyklus aufzurufen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MOVE/BLOCKMOVE werden immer komplett ausgeführt bevor die nächste Anweisung ausgeführt wird.

Wenn das Ziel des MOVE/BLOCKMOVE in TEMP-Speicher liegt und jeden Zyklus ausgewertet wird, dann muß auch der MOVE/BLOCKMOVE in jedem Zyklus ausgeführt werden.