Hallo,

ich habe den Plan, mehrere Regler zu "dynamisieren" und wollte dabei die Regler-IDBs als array anlegen.
Nun will TIA mich aber meine Regler nicht mehr parametrieren bzw. in Betrieb nehmen lassen, dh "Werkzeugkasten" und "Zange" sind ausgegraut.

Ich schätze mal man darf die Regler-IDB's nur unter den Technologieobjekten, nicht als Multiinstanz anlegen, richtig?

:confused:
 
Man darf sie als Multiinstanz anlegen und auch in Arrays packen. Dann muss man aber auf die komfortablen Grafischen Einstellfunktionen verzichten. Man kann die Regler dann natürlich trotzdem über die Instanz einstellen und auch von aussen parametrieren.
 