    Hallo,

    so nun hier die Screenshots.

    PS.: Das Handbuch (wie es genannt wurde) habe ich schon lange als pdf.

    Hoffe es bringt was.

    Gruss Günni
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote Hilfe bei einer FM350-2  

  2. #12
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,790
    Danke
    1,047
    Erhielt 1,016 Danke für 749 Beiträge

    Default

    Hoffe es bringt was.
    Noch nicht gelesen??

    Warum ist dein FC2 bei Gate mit Dauerfalse beschaltet. Ich lese jetzt nicht alles durch aber dass überall der M0.0
    beschaltet ist kommt mit spanisch vor.
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    Fileplayer (11.09.2018)

  4. #13
    Join Date
    03.12.2008
    Posts
    919
    Danke
    211
    Erhielt 239 Danke für 149 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by DeltaMikeAir View Post
    ....aber dass überall der M0.0
    beschaltet ist kommt mit spanisch vor.
    Im Bild Nr. 3 ist sogar am EN-Beinchen des FC2 der M0.0 angeschaltet

  5. #14
    Join Date
    13.05.2007
    Posts
    67
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Mir auch, aber ich weis nicht was die Parameter bedeuten ? Und das Handbuch gibt keine Info darüber.

    Gruss Günni

  6. #15
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,790
    Danke
    1,047
    Erhielt 1,016 Danke für 749 Beiträge

    Default

    Mir auch, aber ich weis nicht was die Parameter bedeuten ? Und das Handbuch gibt keine Info darüber.
    Lies dir das Handbuch bitte einmal genau durch, es wurden hier auch schon weitere Links zu Getting starteds eingefügt.
    Was erwartest du denn? Du weist nicht, wie es geht, schreibst einfach überall M0.0 hin und schreibst hier dann: "Es geht nicht"

    ???
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    Fileplayer (11.09.2018)

  8. #16
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    14,251
    Danke
    1,165
    Erhielt 4,214 Danke für 3,397 Beiträge

    Default

    Wo hast Du Deinen FC2 her? Der ist für die FM350-1, der funktioniert nicht mit der FM350-2. Das ist ein ganz anderer FC, deshalb passen auch die vielen Parameter nicht zur Beschreibung im Handbuch ...
    Du mußt FC2 "CNT2_CTR" und FC4 "CNT2_RD" aus der Bibliothek fm_cntli oder aus dem Beispielprojekt "zXX34_01_FM350-2" nehmen - siehe das verfluchte Handbuch "Kapitel 6.1 Programmieren der FM 350-2"

    Du könntest auch meinen am Beitrag #4 angehängten Programmcode lesen ... da brauchst Du im Grunde nur den "Zähler-DB" DB5 erzeugen und im dritten Netzwerk Deine Baugruppenadresse 320 eintragen und im zweiten Netzwerk die PEW anpassen auf PEW328, PEW330, PEW332 und PEW334 - und glücklich werden. Falls Dich die Einbindung der FM350-2-E/A in den E/A-Adressbereich der CPU stört, kannst Du auch im vierten Netzwerk den Code ab "//State for LED" löschen.

    Harald
    Last edited by PN/DP; 11.09.2018 at 17:43.
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Fileplayer (11.09.2018),gochtel (14.02.2019)

  10. #17
    Join Date
    09.07.2007
    Location
    Leckwitz
    Posts
    37
    Danke
    30
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    entweder bin ich mit blindheit geschlagen, oder mir fehlt noch was. wie komme ich an die Bibliothek fm_cntli im TIA V13 SP1 ran? aus dem Bsp.Projekt kann ich die bausteine FC2 "CNT2_CTR" und FC4 "CNT2_RD" irgendwie nicht kopieren...

  11. #18
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    14,251
    Danke
    1,165
    Erhielt 4,214 Danke für 3,397 Beiträge

    Default

    in TIA V13 sind die Anweisungen (FC) schon enthalten (Anweisungen > Technologie / Funktionsmodule / FM 350-2 Zählen)
    Rechts oben unter Anweisungen tippe "cnt2_ctr" in das Suchfeld.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    gochtel (15.02.2019)

  13. #19
    Join Date
    09.07.2007
    Location
    Leckwitz
    Posts
    37
    Danke
    30
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    danke gefunden. die nächste frage, die sich mir stellt. ich hab mir deinen coed angeschaut und meinen bedürfnissen angepasst (danke nochmals, für den code!) mein problem ist, das es folgenden Baustein bei mir nicht gibt

    Code:
    CALL "CNT2_RD"
               DB_NO   := #CNT2_DB
               RET_VAL := #RD_RETVAL)
    ich hab nur folgenden, welcher dann noch einen Instanz-DB benötigt:

    Code:
    CALL  CNT2RDPN , "CNT2RDPN_DB_1"
             DB_NO    :=#CNT2_DB
             RET_VALU :=#RD_RETVAL
    Mach dieser Bst. das gleiche? Ich hänge noch ein Bild an, mit den bei mir verfügbaren Bausteinen im TIA FM350-2_Bausteine.png

    und gleich noch eine Frage, die ´se Variablenschnittestelle:

    VAR
    RD_RETVAL_SAV : INT ;
    Job_Sel : BOOL ;
    RD_Trig_FPM : BOOL ;
    xRes22 : BOOL ;
    xRes23 : BOOL ;
    xRes24 : BOOL ;
    xRes25 : BOOL ;
    xRes26 : BOOL ;
    Cntx_activity : BOOL ;
    bRes3 : BYTE ;
    Cntx_last : INT ;
    END_VAR

    ist als InOut deklariert? oder Static? Das ist mir nicht ganz klar.

    Und die dritte Frage:
    %ew600 = pew600? ich kann im TIA nur das EW600 programmieren, nicht PEW600. gibts das so nicht mehr? Ich komm aus der klassik welt und muss mich jetzt ins TIA rein arbeiten, deswegen die warscheinlich recht einfache Frage. Hab hier im Forum keine eindeutige Antwort drauf gefunden

    Danke für eure Hilfe
    Last edited by gochtel; 15.02.2019 at 09:01.

  14. #20
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    14,251
    Danke
    1,165
    Erhielt 4,214 Danke für 3,397 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Laut Handbuch der FM350-2 entspricht CNT2RDPN dem CNT2_RD.
    PS: Umstieg von CNT2_RD zu CNT2RDPN siehe Kapitel 6.9

    Harald
    Last edited by PN/DP; 15.02.2019 at 09:11.
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Similar Threads

  1. TIA Hilfe bei einer Netzlasverriegelung
    By Dan!€L in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 11.09.2017, 07:39
  2. Step 7 Hilfe bei einer Lichtsteuerung!?
    By Kletzke in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 10.04.2015, 09:12
  3. Step 7 Hilfe bei einer Zeitberechnung
    By sochn0 in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 31.07.2013, 12:30
  4. Hilfe bei einer Steuerung
    By Darknessfall83 in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 23.03.2013, 21:36
  5. Hilfe bei Test einer Im308c
    By chriss1233 in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 02.08.2006, 08:49

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •