TIA Meldung: PROFIsafe Kommunikationsfehler (Timeout) (32768)

RS96

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
ich bekomme die Meldung „PROFIsafe Kommunikationsfehler (Timeout) (32768 )“ mit der Nr. 792.
Die Meldung kommt in dem Moment in dem ich die CPU stoppe (dadurch fällt das Schütz für die Steuerspannung ab und das HMI schaltet sich aus)
Die Meldung lässt sich nicht quittieren, wenn die CPU sich wieder mit dem HMI verbunden hat.
Ich kann nichts zu dieser Meldung finden, Im Diagnosepuffer taucht sie auch nicht auf.

Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte oder wie ich das beheben kann?

Danke im Voraus

RS
 
Hmm, das Schütz für die Steuerspannung versorgt nicht zufällig auch F-Baugruppen?

Welche CPU, HMI, Baugruppen zentral+dezentral?
 
Ich habe:
CPU 1515F-2 PN mit lokalen sicheren Baugruppen
KTP900F Mobile (mit Profisafe)
und eine Dezentrale baugruppen ohne Profisafe

Heute habe ich festgestellt das wenn man das HMI abzieht die Meldung neu kommt (Aktuelle Uhrzeit), daher gehe ich davon aus das es das HMI ist und es nichts mit der Steuerspannung zu tun hat .
Außerdem habe ich festgestellt am F_FB_KTP_MOBIL das ACC_REQ aus dem DB "F02020_IOfailsafe" für einen sehr kurzen Moment während des Hochlaufens auf 1 geht (unter 1 Sek.) und dann wieder auf 0 abfällt.

Ich glaube das ist nicht ganz klar geworden: Alles läuft, nur man hat die Fehlermeldung.

Gruß
RS
 
Zuletzt bearbeitet:
Nur das ich das jetzt richtig verstehe:
1.) Du schaltest eine F-CPU auf Stopp!
2.) Infolge dessen schaltest du ein HMI mit F-Komunikation ab!
3.) Du regst dich auf das da ne Felermeldung kommt?

Was soll den jetzt der SCHEISS ?

Machs wie die Japaner/Chinesen ... Trete mal nen Schritt zurück und betrachte was du da machst...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja fast richtig, der wichtigste Punkt fehlt aber:
ich stoppe die CPU (oder ziehe das HMI)
dann wird ne Meldung ausgelöst das Profisafe Komunikation gestört ist für den Zeitpunkt an der die Kommunikation abbricht. (noch nicht sichtbar weil HMI aus)
bis dahin alles richtig

nach dem Hochfahren undVERBINDEN des HMI mit der CPU sowie quittieren aller Meldungen funktioniert alles wieder, inklusive der PROFIsafe Kommunikation
nur ich habe eine Meldung die ich nicht quittieren kann.
 
Die Profisave-Komunikation mit dem Panel hast du wegen dem Not-Halt am Panel, richtig?

Die Verbindung wird gestört, wieso auch immer, das bemerken beide Partner. Die F-Funk. wird Passiviert! Alles richtig und gut so.

Was zu tun ist, ist die F-Funk wieder einzugliedern...
 
Die Profisave-Komunikation mit dem Panel hast du wegen dem Not-Halt am Panel, richtig?
ja

Die Verbindung wird gestört, wieso auch immer, das bemerken beide Partner. Die F-Funk. wird Passiviert! Alles richtig und gut so...
Seh ich auch so

Was zu tun ist, ist die F-Funk wieder einzugliedern...
Ja, ist wieder eingegliedert sonst würde der Not-Halt ja nicht funktionieren.
ich glaube inzwischen das alles OK ist und nur die Meldung nicht zurückgesetzt wird.
ich habe heute herausgefunden das die Meldung Gelöscht wird wenn man das Programm neu einspielt, aber das ist ja keine Lösung für später.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na dann,

Hier noch zwei Fragen:

1.) wo kommt die Fehlermeldung genau her?
2.) Wie sieht das Safetyprogramm für den Bereich "Panel" aus, werden die FB's verwendet?

Aus der TIA-Hilfe:
Notwendige F-FBs
In Ihrem Sicherheitsprogramm müssen Sie folgende fehlersichere Bausteine einbinden:

  • Für jedes Bediengerät: einen FB198: F_FB_KTP_Mobile
    Mit diesem F-FB wird das zugeordnete Bediengerät überwacht.
  • Für jede Anschluss-Box: einen FC199: F_FB_KTP_RNG
    Der F_FB_KTP_RNG liefert die sicherheitsbezogenen Signale für den Maschinenteil, der einer Anschluss-Box zugeordnet ist.
  • FB 215: ESTOP1; mit diesem Baustein stellen Sie sicher, dass der Bediener nach einem NOT-Halt quittieren muss, bevor die Anlage wieder anfährt. Sie finden diesen Baustein in der F-Bibliothek "Safety Advanced" in folgendem Bausteincontainer:
    "Kommunikation > Failsafe HMI Mobile Panels > -- KTP Mobile --"
 
Moin,
ich bekomme die Meldung „PROFIsafe Kommunikationsfehler (Timeout) (32768 )“ mit der Nr. 792.
Die Meldung kommt in dem Moment in dem ich die CPU stoppe (dadurch fällt das Schütz für die Steuerspannung ab und das HMI schaltet sich aus)
Die Meldung lässt sich nicht quittieren, wenn die CPU sich wieder mit dem HMI verbunden hat.
Ich kann nichts zu dieser Meldung finden, Im Diagnosepuffer taucht sie auch nicht auf.

Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte oder wie ich das beheben kann?

Danke im Voraus

RS

Um die initiale Frage zu beantworten:

Diese Meldung ist eine reine HMI Meldung (sog. Safety Warning). Diese Meldung wird aufgrund der Diagnose des F-Modul innerhalb des KTP angestoßen. Sie wird jedes mal getriggert wenn das Modul einen Timeout erkennt. Das man die Meldung nicht so einfach wegbekommt liegt laut Support daran das das F Modul dumm ist und sich nicht merkt wann es Fehler hatte sondern nur "reagiert". Soll wohl mal irgendwann verbessert werden, aber ihr wisst ja....:p

Und ja wenn du die PROFIsafe Kommunikation nutzen wills/musst das musst du auch die Bausteine benutzten. Wenn du nur die E-Stop-Verdrahtung nutzt dann brauchst du das nicht aber dann kommt die Meldung eh net.
 
Ich habe bei einem Kunden ein ähnliches Problem.

Der Fehler kommt laut Kunde allerdings ohne abziehen des TP1000F.

Ich habe zusätzlich das Phänomen, dass nachdem ich das Panel aus der Anschlussbox ordnungsgemäß mit vorherigem ProfiSafe-trennen gezogen habe, beim erneuten einstecken einen Not-Aus erhalte.

Ich verwende TIA V16.

F_FB_KTP_Mobile.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

beim erneuten einstecken einen Not-Aus erhalte.
Ist das immer so, oder nur manchmal, z.B. wenn man den Alu-Stecker ungleichmäßig ansteckt?

Der Fehler kommt laut Kunde allerdings ohne abziehen des TP1000F.
Das könnten Störungen im Profinet / Profisafe-Kommunikation sein. Evtl. von Komponenten in diesem Netz verursacht. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du das mal prüfen bzw. mit einem Profinet-Messgerät durchmessen.

Im Übrigen wird die Fehlermeldung am HMI, die auch der Themenstarter erwähnt hat, mit dem Zustimmtaster Mobile Panels quittiert.
 