Step 7 Graph: Kette bleibt im Tippbetrieb stehen

Nibelungengold

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgendes Problem in S7/Graph:
Die Kette läuft im Automatikbetrieb einwandfrei, aber im Tippbetrieb bleibt sie immer im letzten Schritt stehen, obwohl die Transitionsbedingung erfüllt ist. Beim Beobachten sieht man ganz deutlich, dass die Bedingung erfüllt ist, trotzdem springt die Kette nicht weiter.
Ich bin ratlos...
 

Anhänge

  • Kette.jpg
    Kette.jpg
    53,7 KB · Aufrufe: 77
  • FB1.PNG
    FB1.PNG
    13,7 KB · Aufrufe: 54
Zuletzt bearbeitet:
Da muss ich LargoD zustimmen. Wenn es immer nur ein kurzer Moment ist wirst du es nur schaffen wenn du das Signal Ausschaltverzögerst


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im ersten Schritt hast Du das gleiche Bit "ArmGrundstellung". Wie funktioniert denn diese Weiterschaltbedingung im TAP-Betrieb?

Wird der gleiche Schalter beim Fahren in die andere Richtung noch einmal aktiviert? Dann würde ich ein Bit setzen und rücksetzen.

Erreicht der Arm denn eine sichere Endposition, nachdem der Schalter durchfahren wurde? Kann der Befehl "Arm zu Aufnahme" länger stehen bleiben? Sonst evtl. auch den Arm anhalten, sobald die Endposition erreicht ist, dies speichern und dann den Schritt weiterschalten.
 
Zurück
Oben