TIA IO LINK Port daten ansprechen

RebelPilot

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich arbeit mit Tia V14 und einem Balluff IO Link master um einen Greifer anzuschließen

Ich habe bereits die Hardware konfig abgeschlossen und auf den Port ein E/A 16 byte modul gelegt.

Gab mir für Eingang adressbereich 0...15 und Ausgang 4...19

Ich möchte gerne die prozessdaten mittels Beaobachtungs tabelle einsehen. Kennt jemand die Adress syntax dafür`?
 
Gewöhnlich steht die Belegung der E/As in der Doku des Gerätes. Oder die IOLink Konfigurationsdatei in der Devicekonfiguration (Hardwarelement rechtsclick) importieren und Gerät damit konfigurieren, dann steht zumindest das Raster der Belegung.
 
es ist ein greifer von Zimmer Group (GEH6000IL)

Und ja habe es in der Doku gefunden vielen dank.

nebenbei ich habe auch die IoDD datei des greifers Und die müsste doch einbindbar sein mit dem befehl DeviceToolstarten wenn ich rechtsklicke auf den IO link master in der HW Konfig. Ist bei mir aber immer ausgegraut? muss man dabei noch was vorher einstellen? (Die Iodd ist auf einen Stick Muss ich die vorher noch woanders speichern?)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es ist ein greifer von Zimmer Group (GEH6000IL)

Und ja habe es in der Doku gefunden vielen dank.

nebenbei ich habe auch die IoDD datei des greifers Und die müsste doch einbindbar sein mit dem befehl DeviceToolstarten wenn ich rechtsklicke auf den IO link master in der HW Konfig. Ist bei mir aber immer ausgegraut? muss man dabei noch was vorher einstellen? (Die Iodd ist auf einen Stick Muss ich die vorher noch woanders speichern?)

Hast Du den Balluff IO-Link Device Manager denn auf deinem PC installiert?
 
Das Devicetool gehört nicht standardmäßig zu TIA, es muß von Siemens downgeladen und installiert werden. Auf richtige Version achten! Den Balluff-Manager braucht man dazu nicht, nur wenn wenn man Eigenschaften des IO-Link-Gerätes ändern möchte. Das geht zwar theoretisch auch mit dem Devicetool, aber praktisch habe ich es nicht hinbekommen.
Devicemanager wird, glaube ich, auch ausgegraut, wenn man online ist.

Auf jeden Fall zum Greifer GEHxxxxIL: Doku SORGFÄLTIGST lesen, Greifer GENAU nach Vorschrift ansteuern, sonst ist Verzweiflung garantiert.
 
Das Devicetool gehört nicht standardmäßig zu TIA, es muß von Siemens downgeladen und installiert werden. Auf richtige Version achten! Den Balluff-Manager braucht man dazu nicht, nur wenn wenn man Eigenschaften des IO-Link-Gerätes ändern möchte. Das geht zwar theoretisch auch mit dem Devicetool, aber praktisch habe ich es nicht hinbekommen.
Devicemanager wird, glaube ich, auch ausgegraut, wenn man online ist.

Auf jeden Fall zum Greifer GEHxxxxIL: Doku SORGFÄLTIGST lesen, Greifer GENAU nach Vorschrift ansteuern, sonst ist Verzweiflung garantiert.

Siemens PCT wird hier wenig helfen.
Der Kollege setzt einen Balluff Master ein, und der wird von PCT nicht unterstüzt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stimmt, hatte ich überlesen. Den kenne ich nicht.
Wir hatten bisher Siemens -> Devicetool und Phönix. Bei letzteren reicht einfach eine korrekte E/A-Zuordnung im Hardwaremanager solange man keinen Luxus wie Konfigurationen voreinstellen oder so braucht. Der Balluff soll aber laut Vertriebler auch so gehen.
 
Zurück
Oben