Sonstiges IBHLink S7++ funktioniert nicht richtig.

SvenZHB

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich habe einen IBHLink S7++ und diesen versucht bei zwei fast identischen Anlagen mit jeweils einer S7 315-2 DP zu verwenden. Die Schaltschränke sind zeitgleich gefertigt worden.
Auf der einen Steuerung funktioniert der Adapter problemlos. Bei der anderen startet der Adpater laut LED-Anzeigen, macht aber dann ständig einen Neustart.
Beide Steuerungen sind im selben Projekt, beide Konfigurationen sind gleich. Der Adapter funktioniert hingegen an der MPI-Schnittstelle.
Der Profibus ist jeweils an der 2. Schnittstelle angeschlossen. Es hängen insgesamt 4 DP/DP-Koppler und ein Siemens 15"-Comfort-Panel dran.
Ein FW-Update des Adapters änderte nichts an der Situation.
Wieso funktioniert der Adapter nicht? Ein Deltalogic Accon Netlink USB compact funktioniert hingegen reibungslos.

Schöne Grüße,

Sven
 
Sind bei beiden Steuerungen die Baudrate identisch? Passen Rack/Slot falls erforderlich? Irgendeinen Unterschied muss es ja geben, wenn der Adapter an der einen Steuerung funzt und an der anderen nicht...

Beim NL-USB compact werden die eingestellten Busparameter automatisch erkannt, wie das beim IBH ist, weiß ich nicht...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Sven,

vielen Dank für die Antwort.
Die HW-Konfig an sich ist bei beiden Steuerungen identisch (Step 7 classic), nur die Verschaltung der E/A's variiert, da die Anlagen unterschiedlich ausgerüstet sind. Die Schaltschränke stehen sich gegenüber, so dass ich wirklich nur den IBH von der einen Anlage abziehe und bei der anderen Anlage aufstecke. Ich habe auch schon mal versuchsweise den Profibus abgezogen, das Problem bleibt.
Augenscheinlich sehe ich bis auf den Verbindungsnamen keinen Unterschied zwischen den beiden Steuerungen.
Der IBH unterstützt sowohl als auch in der Parametrierung. Das heißt, er kann die Geschwindigkeiten ermitteln (ähnlich dem NL-USB compact) als auch fest einstellbar.
Montag geht die zweite Anlage in Betrieb. Meine Bedenken sind dahingehend, dass die eine CPU eventuell einen Defekt aufweisen könnte, der das PB-Netz instabil laufen lässt, aber bislang gab es nur Ärger rein mit dem IBH, zum Glück.

Schöne Grüße,

Sven
 
Wird der IBHLink aus der MPI-Schnittstelle der CPU stromversorgt oder über den 24V-Stecker? Versuche es mal mit 24V über den Stecker.
Falls das nicht hilft: Ändere mal versuchsweise die MPI-Adresse des IBHLink, z.B. auf 30
Kannst Du uns die Konfiguration des IBHLink zeigen?

Harald
 
Hallo Harald,

die Konfiguration kann ich Montag nachreichen.
An den DP/DP-Kopplern war eine externe 24V-Versorgung eh nötig, aber auch am Panel und der CPU habe ich beide Varianten probiert.
Konfigurationsmäßig hatte ich den IBH im PB-Modus als auch im MPI-Modus probiert, beides ohne Erfolg.

Schöne Grüße,

Sven
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich muss leider erst einmal zu einem dringenden Kundeneinsatz (Störung).
Allerdings habe ich das Problem jetzt auch mit einem CP-343 von einer Test-CPU in der Firma. Wenn ich nachher wieder im Büro bin, kann ich die Konfiguration durchgeben und auch verschiedene Einstellungen versuchen.

Schöne Grüße,

Sven
 
Guten Morgen,

leider bin ich gestern nicht mehr dazu gekommen, dafür bin ich heute schlauer, dem CP-343 sei Dank.
Manuell nimmt er den Bus, Probleme machen anscheinend nur die Autoeinstellungen, siehe Bilder:

2018-09-25 06_57_57-IBHLink Firmware.png
2018-09-25 06_57_35-IBHLink Einstellungen - 00029394     MAC_  00-02-A2-22-8A-F9.png
2018-09-25 06_56_21-Eigenschaften - CP 342-5 - (R0_S4).png

Schöne Grüße,

Sven
 
Wenn der IBHLink auf einer MPI-Schnittstelle bzw. einem MPI-Bus steckt , dann funktioniert er?
Wenn er auf einer DP-Schnittstelle bzw. einem Profibus steckt, dann macht er dauernd Neustarts? Er wurde dazu für Profibus umkonfiguriert?
(dann laß ihn doch auf MPI ;))

Kannst Du in den Eigenschaften des Profibus das Profil "Standard" ausprobieren?
Versuche mal eine andere Teilnehmeradresse (z.B. 30) anstatt 31.

Hast Du mal den IBHsoftec Support befragt?

PS: Ich konfiguriere IBHLink S7++ NL50 über den Webbrowser. Ich weiß aber nicht, ob das einen Unterschied macht. Allerdings, wenn er dauernd Neustarts macht, dann geht das Konfigurieren per Webbrowser wohl eher nicht - oder kommen die Neustarts erst wenn über ihn kommuniziert wird (z.B. Dein Step7)?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

der Adapter funktioniert nur an einer reinen MPI-Schnittstelle. Sobald an der Schnittstelle Profibus aktiv ist, funktioniert er nicht mehr richtig, auch nicht im MPI-Modus. Anscheinend liegt es irgendwie an den Auto-Einstellungen.

Das mit dem Standard probiere ich noch einmal bei Gelegenheit.

Bevor ich IBH kontaktiere, wollte ich zunächst einmal hier fragen.

Wenn ich den IBH mit externen 24V versorge funktioniert er solange bis er auf den Profibus gesteckt wird. Das merkwürdige ist ja, dass er bei zwei CPUs gleichen Typs und Hardwarestand sowie gleicher Parametrierung unterschiedlich reagiert.

Schöne Grüße,

Sven

P.S.: Leider bin ich zur Zeit viel unterwegs, so dass ich nicht zum Testen komme.

P.P.S: Mit dem Profil Standard scheint es zu gehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo.
In den Bildern steht der IBH Link für die Bus-Parameter auf Auto. Unten zeigt er aber andere Busparameter an als der CP. Es scheint die Autoerkennung nicht funktioniert zu haben. Stell mal den IBH auf manuell ein und übernimm die Busparameter vom CP. Dann sollte das funktionieren. Wichtig, Adresse 31 muss dan auch frei sein.
Frank
 
Hallo Frank,

der IBH kann nicht die Busparameter vom CP übernehmen, da er ja abstürzt, sobald er auf dem CP steckt und ich keinen Zugriff mehr bekomme.
Das ist mein Dilemma. Manuell oder Standard-Profil beim PB scheinen zu gehen. Nur wieso geht es mal und mal nicht?

Schöne Grüße,

Sven
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht ist dem IBHLink das für den DP-Master eingestellte DP-Profil zu schnell und zu streng (*), um sich da noch mit zusätzlicher Kommunikation 'reinzuquetschen, deshalb mein Tip es mal mit dem Standard-Profil zu versuchen. Das Standard-Profil läßt mehr Zeit für zusätzliche azyklische Kommunikation, man kann sogar unter "Optionen > Netzteilnehmer" angeben, daß für die Berechnung der Profibus-Busparameter außer dem DP-Master noch weitere im Projekt nicht sichtbare aktive Teilnehmer mit S7-Kommunikationslast berücksichtigt werden sollen. (Im Standard-MPI-Profil ist genug Zeit für die Token-Umlaufzeit, deshalb funktioniert der IBHLink wohl auch gut am MPI-Netz.)

Es wäre vielleicht ganz nützlich, wenn Du Deinen IBHLink als Router-Stellvertreter-Station ins Projekt am Profibus einfügst - vermutlich wird er dann automatisch bei der Berechnung der Busparameter berücksichtigt:
Die IBH-Link-Router-Stellvertreter-Station ist lediglich dafür im Projekt, um dem Simatic Manager den gerouteten Weg vom Ethernet zur SPS zu "zeigen", also zu welcher IP-Adresse muß der Simatic Manager kommunizieren um die SPS zu erreichen welche selber keinen Ethernet-Anschluß und keine IP-Adresse hat. Der Simatic Manager geht davon aus, daß der in NetPro vorhandene IBH-Link-Router-Stellvertreter tatsächlich S7Routing beherrscht.

Hier ein weiteres Beispiel für solche Router-Stellvertreter, die man sogar dafür verwenden kann, um im Step7-Projekt deutlich sichtbar verschiedene Zugangs-Adressen zu hinterlegen, falls man von verschiedenen Netzen auf die SPS zugreifen muß, z.B. von innerhalb eines Firmennetzes und von außerhalb (Fernwartung) über eine andere IP.

(*) Befrage mal den IBHsoftec Support, ab welchen minimalen Profibus-Busparametern der IBHLink problemlos arbeitet.

Harald
 
Hallo,

vielen Dank. Ich belasse es dabei, da ich in der Regel den NL verwende. Es ist demnach ein Problem des IBH Netlink und die Anlage an sich sollte stabil laufen. Seltsam finde ich weiterhin, dass es es mit einer Steuerung funktioniert und mit der anderen nicht. Vermutlich sind da irgendwo minimale Unterschiede wie Zykluszeit oder was auch immer.
Letztendlich kann ich den NL-USB auch mittels Patch-Kabel verlängern. Ich habe dafür Adapter von RS232 auf RJ45 als quasi RS232-Verlängerung konfiguriert und es funktioniert wunderbar. USB-Port brauche ich eh in beiden Fällen, somit hat sich das Thema für mich erledigt und ich werde in der Firma an entsprechender Stelle mitteilen, dass wir definitiv beim NL-USB compact bleiben.

Schöne Grüße,

Sven
 
Zurück
Oben