Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: S5 Baugruppe für einen DMS?

  1. #1
    Registriert seit
    08.11.2003
    Beiträge
    50
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    wir haben ein Waage. Das Gewicht der Waage wird über einen Geber, der mit dem DMS Prinzip arbeitet, aufgenommen. D. h. der Geber arbeitet mit 6 Anschlüssen. Gibts denn eine Baugruppe für S5, die das beherrscht? Oder gibts ein Modul der den Wert des DMS umwandelt in ein Analogsignal, das ich somit eine Analogkarte verwenden kann?

    Wir haben das gleiche Prinzip auch schon mit S7. Hierfür gibts extra eine Baugruppe und eine Software!

    vieleicht hat jemand von euch einen Tipp?

    Vielen Dank
    Michael
    Zitieren Zitieren S5 Baugruppe für einen DMS?  

  2. #2
    Registriert seit
    08.05.2004
    Beiträge
    121
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Ja, gibt es :

    Siwarex nennt sich das ganze, oder über ET200M auf Siwarex U / M

  3. #3
    Registriert seit
    08.11.2003
    Beiträge
    50
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi,

    ja Siwarex nennt sich das für S7. Ich bräuchte aber genau das für die S5 115U. Gibts sowas auch?

    Gruß
    Michael
    Zitieren Zitieren S5 Baugruppe für einen DMS?  

  4. #4
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    305
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    In der S5 Welt gibt es nur mehr die Siwarex P, und die passt nur in die 100er Reihe bzw ET200U. Und dieses Teil ist sehr teuer! Für die 115er direkt gibt es nichts mehr. Du kannst entweder irgend einen anderen Meßwertverstärker verwenden und analog in der S5 einlesen oder wenn die 115er Profibus DP hat eine Siwarex U über ET200M anbinden.

    smoe

Ähnliche Themen

  1. Ansteuerung von einen Schrittmotor mit EM 253 Baugruppe
    Von Programmierteufel im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 20:10
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 17:04
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.01.2007, 08:43
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 16:39

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •