Sonstiges Sinamics Konfiguration für Serien-Produktion

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Wir verbauen im Schnitt 40 Umrichter pro Tag. Diese sind alle gleich Vorparametriert, da Motor und Umrichter immer den gleichen Typ haben.
Dies setzen wir aktuell mit einer MMC um. Die Produktion steckt die Karte rein und der Umrichter zieht sich diese ab.

Nun mussten wir jedoch den Motor umstellen, da Siemens den alten aus dem Sortiment genommen hat.

Hier haben wir eine neue MMC mit den neuen Parameter erstellt. Leider schwirren noch alte MMCs durch die Halle, so dass es leider erst zu spät
auffällt und dies uns aufhält.

Ich würde nun gerne ein fertiges Installations-Programm haben, mit dem der Benutzer nur Ethernet an den Sinamics einsteckt und dann alles überträgt
(so ähnlich wie bei den Panels schon möglich ist.).

Ist das schon möglich? Finde im Starter nix dazu. Ggf. über TIA V15 oder andere Tipps?

Danke!
 
Hallo.
Ich greife dieses Thema wieder auf, da ich nun das gleiche auch für die SIDOOR Ansteuerung umsetzen möchte.
Die SIDOOR-Parameter sind ja recht kompliziert einzustellen und das Übertragen mit dem Adapter ist auch eher Benutzerunfreundlich.

Jemand irgendeinen Tipp, wie man hier schnell und einfach Sinamics und SIDOOR ohne Siemens-Programme Initialisieren kann?

Danke!
 
Zurück
Oben