Hallo,

ich habe eine Maschine mit einer CPU 1511-1 PN. An dieser CPU ist ein CP 1542-5 mit Profibus.

Kann man mit einem MPI/DP Adapter von Siemens und einem Netlink an dieser Schnittstelle online gehen und die CPU Programmieren?

Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, ob ich an einem CP Online kommen würde. Wir gehen davon aus, dass die Anlagen Profinet haben und ich möchte mit einem CP Profibus über den Adapter online gehen.

Vielen Dank.

MFG Phil...
 
Normalerweise sollte das gehen (der CP1542-5 unterstützt ja PG/OP-Kommunikation), höchstens daß irgendwelche Einstellungen in der Gerätekonfiguration die online/programmier-Funktionen verhindern (da kenne ich mich mit TIA zu wenig aus).

Warum willst Du über Profibus online gehen anstatt normal über die PN-Schnittstelle? Ist das Profinet so empfindlich/wackelig daß es keine zusätzliche PG-Kommunikation verträgt? Oder läßt Dich keiner ins Netzwerk?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

vielen dank für deine schnelle Antwort.

Es geht darum, das wir unabhängig von der Profinet Kommunikation mit den Teilnehmern bleiben wollen.

Ich stecke den IBH Link auf den CP der vorhanden ist und kann die CPU dann in unserem Leitstand verwalten.

Bei uns bricht aktuell leider immer die Verbindung ab mit dem TIA :oops:...

MFG Phil...
 
Ich stecke den IBH Link auf den CP der vorhanden ist und kann die CPU dann in unserem Leitstand verwalten.

Bei uns bricht aktuell leider immer die Verbindung ab mit dem TIA :oops:...
Stört das Aufstecken des IBH Link den Profibus oder weiß das TIA einfach nur nichts von dieser Onlinezugang-Möglichkeit?
Das TIA muß eigentlich nur wissen, daß es abweichend von der IP-Adresse der 1511-CPU über die IP-Adresse des IBH Link + S7-Routing auf die CPU zugreifen soll. Das kann man im TIA beim online-gehen irgendwo einstellen, da kenne ich mich aber zu wenig aus. Andere Leute hier können Dir da besser helfen.

PS: Die Existenz des IBH Link Routers kann man z.B. über so einen Router-Stellvertreter im Projekt dem TIA mitteilen:
https://wiki.ibhsoftec.com/de/IBHNet:Einstellungen_innerhalb_von_TIA®_ohne_IBHNet_Treiber

Oder Du benutzt den IBHNet-Treiber und stellst den in TIA als Onlinezugang ein. siehe Handbuch zum IBH Link oder hier

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück