TIA Open User Communication / UDP / Empfangsbuffer

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie zu erkennen ist, habe ich den Parameter LEN auf 10 deklariert, dass bedeutet aus einem empfangenen UDP Paket werden immer nur die ersten 10 Bytes Nutzdaten in DATA geschrieben. Die tatsächliche Anzahl der Nutzdaten kann jedoch deutlich größer sein.
Hallo zusammen,

ich hätte eine Frage zu dieser Aussage. Wie erkennt der TRCV das es sich um Nutzdaten Handelt und nicht z.B. um einen Teil vom Header ? Dazu müsste ich ihm doch vorher sagen wie der Header aussehen muss. Kann man das irgendwo einstellen ?

Danke schon mal
 
Moin Korpos,

Deine Daten sind für TRCV die Nutzdaten. Wie Du sie strukturierst (als Telegramm mit Header, als Signalschnittstelle, als Array[0..n] of Byte, ...) interessiert TRCV nicht. Da gibt es auch keine Einstellungen oder so. Es wird einfach das in DATA geschrieben, was gelesen wird.

VG

MFreiberger
 
Zurück
Oben