    Hallo,

    möchte für eine Simulation ein PEW vom PLC beschreiben. Ist dies möglich?
    Wenn ja, wie - mit move bzw. Lade/Transferiere funkzt es nicht...

    MfG

    Frank
    Zitieren Zitieren PEW schreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    Hallo,

    möchte für eine Simulation ein PEW vom PLC beschreiben. Ist dies möglich?
    Wenn ja, wie - mit move bzw. Lade/Transferiere funkzt es nicht...

    MfG

    Frank
    Geht nicht, mit keinem Befehl.
    Du kannst aber mit PLCSIM PEWs beschreiben (simulieren).

    Ansonsten: zu Testzwecken ein DBW oder MW benutzen.

  3. #3
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kiestumpe Beitrag anzeigen
    Hallo,

    möchte für eine Simulation ein PEW vom PLC beschreiben. Ist dies möglich?
    Wenn ja, wie - mit move bzw. Lade/Transferiere funkzt es nicht...

    MfG

    Frank
    Darf ich mal dumm fragen WIESO willst du in ein Eingangswort schreiben.

    reicht es dir nicht das du ins Eingangswort schreibst.

    ODER haben wir uns falsch verstanden willst du in Prozessabbild schreiben
    oder direkt auf die Eingänge

    ins Prozessabbild brauchst du ja nur

    l #was du willst
    t ew 0

  4. #4
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    22.11.2005
    Ort
    kl.Odenwald
    Beiträge
    716
    Danke
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hallo Peter,

    ich erhalte über einen Sensor einen analogen Wert (Füllstand eines Tanks).

    Dazu muss ich jedoch an der Anlage dran sein.
    Für den Tank und dessen Ventile hab ich mir ne kleine Simulation gebaut.
    Geschickt wäre es nun, den simulierten Füllstand (später auch Temperatur) direkt ans PEW zu übergeben - um das eigentlich Programm nicht ändern zu müssen.
    D.h. Die Simulation ersetzt die Anlage + Eingangskarte.

    Ich kann das zwar auch en EW xy schreiben, ist jedoch nicht das gleiche wie PEW.

    Was mit unlogisch erscheint, iss, dass es bei EW, E usw. funktioniert, hier aber nicht mehr.
    Oder läßt sich's durch irgendein Häkchen doch erlauben?






    Zitat Zitat von kpeter Beitrag anzeigen
    Darf ich mal dumm fragen WIESO willst du in ein Eingangswort schreiben.

    reicht es dir nicht das du ins Eingangswort schreibst.

    ODER haben wir uns falsch verstanden willst du in Prozessabbild schreiben
    oder direkt auf die Eingänge

    ins Prozessabbild brauchst du ja nur

    l #was du willst
    t ew 0

  5. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    wenn du ew nimmst greifst du auf das prozessabbild zu. und dieses lässt sich beschreiben.

    nimmst du pew, so greifst du direkt auf die baugruppe (peripherie) zu.
    und deshalb kannst du nicht in ein pew schreiben.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  6. #6
    Registriert seit
    20.10.2004
    Beiträge
    650
    Danke
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    dann setz dir ein bit und sag einfach bit = 0 werte von pew bit = 1 wert von deiner simulation und damit weiterarbeiten

Ähnliche Themen

  1. Libnodave PAW schreiben
    Von FeigeKalle im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 14:45
  2. SCL - INT in DB schreiben
    Von hulla66 im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 21:16
  3. OPC in DB schreiben
    Von Adzalg im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:09
  4. Schreiben in DB in SCL
    Von broesel im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 15:48
  5. as-i ausgänge schreiben
    Von Kilobyte im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2006, 23:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •