Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Cp340_lb Tool, wie Werte ändern?

  1. #1
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie ändere ich den bei den Siemens CP340 Tool den das L2000,B100,D100
    in A100,B100,C100 oder XYZ etc. ab?

    Bin da glaub gerade bissel zu doofi
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
    Zitieren Zitieren Cp340_lb Tool, wie Werte ändern?  

  2. #2
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Wiess den keiner wie ich da die Werte ändern kann?
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  3. #3
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Habe mir gerade das Programm angesehen.
    Von "L2000,B100,D100" konnte ich nirgends etwas sehen. Was sind das für Parameter? Wo stehen die Parameter?
    Was ist "Siemens CP340 Tool"?
    Ist die Parametriersoftware für PtP installiert?

    Gruß
    raika

  4. #4
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von RaiKa Beitrag anzeigen
    Habe mir gerade das Programm angesehen.
    Von "L2000,B100,D100" konnte ich nirgends etwas sehen. Was sind das für Parameter? Wo stehen die Parameter?
    Was ist "Siemens CP340 Tool"?
    Ist die Parametriersoftware für PtP installiert?

    Gruß
    raika
    Hier habe ich die gekauft.
    http://support.automation.siemens.co...subtype=136000
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

  5. #5
    Registriert seit
    31.10.2003
    Beiträge
    265
    Danke
    23
    Erhielt 37 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    im OB1 gibst du bei der Deklarierung der FC26 unter L und P die Länge und die Position im String an. In dem dargestellten Beispiel:

    L2000,B701,D205
    .1234 ................L:4
    -2-------------- P:2
    ..........123 ........L:3
    --------8------- P:8
    ..................123 L:3
    -------------13- P:13

    In diesem Fall kommt es auf die Bezeichnung L, B und T garnicht an. Die werden vom Programm nicht gelesen.
    Zitat Siemens:"Mit der Funktion FC26 werden zuerst die Strings herausgeschnitten, die Sie später für die Umwandlung in der Funktion FC38 benötigen. Das Ausschneiden geschieht dabei unter Angabe der Position (P) und der Länge (L)."

    Gruß Andre
    Geändert von andre (25.08.2006 um 08:59 Uhr)

  6. #6
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von andre Beitrag anzeigen
    Hallo,
    im OB1 gibst du bei der Deklarierung der FC26 unter L und P die Länge und die Position im String an. In dem dargestellten Beispiel:

    L2000,B701,D205
    .1234 ................L:4
    -2-------------- P:2
    ..........123 ........L:3
    --------8------- P:8
    ..................123 L:3
    -------------13- P:13

    In diesem Fall kommt es auf die Bezeichnung L, B und T garnicht an. Die werden vom Programm nicht gelesen.
    Zitat Siemens:"Mit der Funktion FC26 werden zuerst die Strings herausgeschnitten, die Sie später für die Umwandlung in der Funktion FC38 benötigen. Das Ausschneiden geschieht dabei unter Angabe der Position (P) und der Länge (L)."

    Gruß Andre
    Ah super danke dir,
    war ich bissel zu doofi es auf die Schnelle zu kapieren.

    Also für X100,Y100,Z100
    L3 P2
    L3 P7
    L3 P12

    klasse, klasse


    danke dir.
    ___________________________________________





    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.


    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.

Ähnliche Themen

  1. S5 - Werte im Datenbaustein ändern
    Von SEAL im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 17:20
  2. DB online Werte ändern (Aktualwert)
    Von Pau1e im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 15:35
  3. Hat wer cp340_lb.exe für mich?
    Von maxi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.08.2006, 14:24
  4. Logo: Werte im Display ändern?
    Von Simon im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 15:10
  5. Pro-Tool Passwörter über WinCC ändern
    Von spitfire im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 12:12

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •