TIA 1oo2 (2v2)-Auswertung mit Diskrepanzanalyse analoge Signale

Hayyel

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich muss mich direkt über meinen ersten Post mit einem Problem an Euch wenden.

Ich bin Neueinsteiger was die Programmierung im Bereich Safety angeht und benötige in TIA eine Möglichkeit, Analoge Signale mit einer Diskrepanzzeitüberwachung auszustatten wie es auch für Digitale Signale mit dem vordefinierten Baustein EV1oo2DI möglich ist.

Gibt es einen etwaigen Baustein auch für Analoge Signale? Können ggf. auch Signale, welche auf den entsprechenden Kanälen liegen, über die Hardware-Eingänge überwacht werden?

Bzgl. der Analogwerte brauche ich ebenfalls ein Art Alarm, der anzeigt das sich der Analogwert (eines Kanals) aus einem vordefinierten Bereich bewegt (unabhängig von dem redundanten Kanal).

Da ich beruflich jetzt in dem Bereich tätig sein werde, werde ich auch in Zukunft versuchen mein erlerntes Know-How mit in das Forum einzubringen :)

Vielen Dank erstmal, bis dahin
Hayyel
 
Hallo Leute,

ich muss mich direkt über meinen ersten Post mit einem Problem an Euch wenden.

Ich bin Neueinsteiger was die Programmierung im Bereich Safety angeht und benötige in TIA eine Möglichkeit, Analoge Signale mit einer Diskrepanzzeitüberwachung auszustatten wie es auch für Digitale Signale mit dem vordefinierten Baustein EV1oo2DI möglich ist.

Gibt es einen etwaigen Baustein auch für Analoge Signale? Können ggf. auch Signale, welche auf den entsprechenden Kanälen liegen, über die Hardware-Eingänge überwacht werden?

Bzgl. der Analogwerte brauche ich ebenfalls ein Art Alarm, der anzeigt das sich der Analogwert (eines Kanals) aus einem vordefinierten Bereich bewegt (unabhängig von dem redundanten Kanal).

Da ich beruflich jetzt in dem Bereich tätig sein werde, werde ich auch in Zukunft versuchen mein erlerntes Know-How mit in das Forum einzubringen :)

Vielen Dank erstmal, bis dahin
Hayyel

Die Überwachung von Fehlersicheren Analogwerten läuft anders hier wird in Überlauf, Übersteuern, Nennwert ,Untersteuern und Unterlauf differenziert. In der Regel macht das die Baugruppe selbst und die Diagnose davon wird über den F-Treiber weitergegeben.

Ist hier beschrieben (als Beispiel):

https://support.industry.siemens.co...fehlersichere-signalbaugruppen?dti=0&lc=de-WW
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Seite 202 :D

Anyway am Ende kommt ein Int bzw Word raus was du ins F-Programm einlesen kannst.

Im Programm kannst du dann mit einer Comapare Anweisung den Wert vergleichen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Nein, er meint so etwas wie bei Safety Classic: F_1oo2AI: 1oo2-Auswertung von Eingängen vom Datentyp REAL mit Diskrepanzanalyse

s. Seite 277 https://support.industry.siemens.co...projektieren-und-programmieren?dti=0&lc=de-WW

Gruß

Das ist NICHT Safety Classic (Distributed Safety), das ist F-Systems eingesetzt in der Prozessleittechnik. Komplett andere Baustelle. Er redet von TIA Safety. Bitte aufpassen. ;)

Aber auch:

Gibt es einen etwaigen Baustein auch für Analoge Signale? Können ggf. auch Signale, welche auf den entsprechenden Kanälen liegen, über die Hardware-Eingänge überwacht werden?



Aber ich denke der Kollege hat nun genug Infos
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück