TIA Salve findet keinen Master

Schmulf

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Master findet keinen Slave

Hallo miteinander!Im Rahmen einer Studienarbeit in der Uni müssen mein Partner und ich die Einbindung eines Panels der Firma Beijer Electronics in ein bestehendes System realisieren. Das Panel haben wir schon über eine GSD-Datei ins TIA-Portal eingefügt. Bei "Geräte&Netze" wird dieses Panel auch angezeigt, jedoch ist es nicht zugeordnet, findet also den Master nicht. Es ist auch keiner verfügbar.Kann uns eventuell jemand sagen, wie man die Verbindung zum Master herstellen kann? Auch unser Betreuer konnte uns nicht richtig weiterhelfen.Danke schonmal :)GrüßeSchmulf
 
Zuletzt bearbeitet:
Was meinst Du mit "Panel"? Wie heißt das Beijer Gerät genau? An welche SPS soll es über welche Kommunikation angeschlossen werden?

Falls das ein HMI / Operator Panel ist: die werden üblicherweise gar nicht in "Geräte & Netze" eingebunden (höchstens als Dummy/Platzhalter für die Netzadresse) sondern einfach an das Ethernet oder den Profibus angeschlossen und tun den Rest ganz alleine (bzw. wird in dem fremden HMI Projektiertool projektiert). GSD-Dateien braucht man nur falls das HMI/OP ein Profibus-Slave sein soll, was man normal nur für Profibus-Direkttasten braucht. (Übrigens: Slaves stellen nie eine Verbindung zum Master her sondern warten bis der Master eine Verbindung zu ihnen herstellt.)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

Es handelt sich um ein Beijer Exter T70. Die SPS ist eine S7-300. Das Panel ist über Profibus mit der SPS verbunden.
Jedoch kam es bei uns zu spontaner Selbstheilung und der Master hat eine Verbindung hergestellt.

Trotzdem danke für deine Antwort! :)
 
Ist ja schön daß es nun anscheinend funktioniert - bist Du sicher daß da nun eine Profibus-DP-Master-Slave-Verbindung zwischen S7-300 und T70 aufgebaut ist? (oder wofür war die GSD-Datei?)
Ich würde aber noch gerne wissen wollen, wofür das Touchpanel T70 ein Profibus-DP-Slave sein soll ...

Harald
 
Ich würde aber noch gerne wissen wollen, wofür das Touchpanel T70 ein Profibus-DP-Slave sein soll ...
Kann ich dir relativ einfach beantworten ... ist richtig und muss so sein.

Das Panel ist als normaler DP-Slave angebunden, z.B. mit 32 Byte EA, und von Beijer gibt es dann noch ein entprechendes S7-Projekt, mit ein paar Bausteinen, welcher dann das Panel über im Baustein stattfindende indirekte Adressierung mit den eigentlichen Daten versorgt.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Harald, so genau kann ich dir das leider nicht beantworten, ich bin absoluter Anfänger in Sachen SPS-Programmierung und bin hier bei meinem Projekt am verzweifeln.

@Manuel, danke für deine Antwort, wir haben vom Support von Beijer auch entsprechende S7-Projekte bekommen, diese lassen sich nur leider nicht ins TIA-Portal integrieren. Aus dem Grund stehen wir weiter auf dem Schlauch und bekommen keine vernünftige Kommunikation zwischen SPS und Panel hin :neutral:
 
@Manuel, danke für deine Antwort, wir haben vom Support von Beijer auch entsprechende S7-Projekte bekommen, diese lassen sich nur leider nicht ins TIA-Portal integrieren. Aus dem Grund stehen wir weiter auf dem Schlauch und bekommen keine vernünftige Kommunikation zwischen SPS und Panel hin :neutral:
D.H. Step7 Classic steht dir nicht zur Verfügung?

Für welche TIA-Version bräuchtest du das denn?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann ich dir relativ einfach beantworten ... ist richtig und muss so sein.

Das Panel ist als normaler DP-Slave angebunden, z.B. mit 32 Byte EA, und von Beijer gibt es dann noch ein entprechendes S7-Projekt
OK, wenn das offiziell so gelöst ist dann ist ja mal gut. Ich habe auf die Schnelle bei Beijer keine Anleitung und keine Beispielprojekt gefunden.

PS: die Idee ist gar nicht mal so schlecht, man kann sich an ein offiziell dokumentiertes/genormtes Kommunikationsprotokoll halten und braucht keinen speziellen S7-Kommunikation-Treiber.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Die SPS ist eine S7-300. Das Panel ist über Profibus mit der SPS verbunden.
Da solltet Ihr ein paar Fehler-OB in die S7-300-CPU laden. Wenn die OB nicht vorhanden sind und das Touchpanel wird ausgeschaltet oder vom Profibus getrennt oder es wird eine neue HMI-Projektierung transferiert, dann geht Euch sonst die CPU in STOP. Je nachdem welche Profibus-Schnittstelle die S7-300 hat und wie die Kommunikation mit dem T70 programmiert ist, sind folgende OB nötig um den STOP zu verhindern: OB82, OB85, OB86, OB121, OB122

Harald
 
Hab mal das migrierte Projekt angehängt. ( TIA V13 SP1 Upd 9) ... kannst du ja wahrscheinlich was damit anfangen.
Das Beijer Projekt ist aber mal so richtig Hardcore ... so tolle Sachen wie Schmiermerker ab MW200 ... usw.

Die Beijer ZIP hängt auch mit an.
Die Beijer_Mig die Endung zip durch zap13 tauschen, dann ist die direkt in TIA dearchivierbar.

Mfg
Manuel
 

Anhänge

  • S7_Profi.zip
    497,9 KB · Aufrufe: 4
  • Beijer_Mig.zip
    1,9 MB · Aufrufe: 4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Manuel,

mittlerweile konnte man hier doch noch eine PC auftreiben, auf dem Simatic Manager noch läuft. Das Projekt ließ sich dann auch migrieren und wir konnten die Informationen verwenden.
Das weitere Problem ist nun die Kommunikation. Bei unserem Projekt handelt es sich um ein Förderband welchen über einen Knopf ein- bzw. ausgeschaltet wird. Diese Funktion soll nun eigentlich das Panel übernehmen. Dazu haben wir bei den Gerätekonfigurationen die Eingangs- und Ausgangsadressen des Panels im TIA-Portal hinzugefügt. Mit diesen Adressen wollten wir den Knopf auf dem Display verknüpfen (Die Programmierung des Panels erfolgt im Information Designer der Firma Beijer Electronics). Da genau ist unser Problem, das Programm im Information Designer nimmt unsere eingetragenen Adressen nicht an.

Und es tut mir leid, falls die ein oder andere Info nicht so korrekt ausgedrückt ist, ich bin Anfängerin und nicht so sicher mit den genauen Bezeichnungen :lol:
 
Zurück
Oben