Hallo zusammen,

wir haben hier an einer älteren Anlage eine S5-135 mit 2x922 CPUs (S+R Prozessor) im Einsatz.
Über eine Anschaltbaugruppe 308-8 wird auf 3 318-8 mit ET100U zugegriffen.

Dort haben seit dem Wochenende ein Problem: CPUs im Stop, rechte CPU (R-Proz.) blinkt.
CPUs urgelöscht und neu geladen, ohne Erfolg.
Im U-Stack wird als Fehler DB1-FE angezeigt. :
DB1 fehlt oder fehlerhafte Adressliste bei Neustart
QVZ bei BYTE-NR. 25
Was ist damit gemeint, alle Versuche das zu ändern, das Byte, bringt keinen Erfolg.

Hoffe es ist verständlich geschrieben und es gibt einen Profi für S5 Fehlersuche ;-)

Danke für eure Mühe.

Gruß Frank


20181029_111223.jpg
20181029_111235.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Adiemus84,
Im DB1 ist ab Word 4 die Adressen der Peripheriegeräte eingestellt.
Es ist gar nichts erreichbar, da die CPU im Stop ist.
Wir haben Teilnehmer davor entfernt, aber die Meldung im U-Stack blieb unverändert.
Wie sollte denn die Spannung liegen? Habe gestern ungefähr 8,5V gemessen.
Gruß Frank
 
Du hast ja 3x 318-8 IM am Bus hängen. Die benötigen ja 24V Versorgungsspannung. Ab ca. 18V wirds kritisch.

Wo sollte denn die Karte mit EB/AB 25 stecken. Im Rack oder an einer IM? Einfach mal ziehen und wieder stecken.

Ist die Anschaltbaugruppe 308-8 eine IM308-C oder -B?

Was steht in BS3/4?
 
Die Versorgungsspannung hat 24V. Die gemessenen 8.5V ist der Bus gewesen.
Das EB25 steckt auf dem 2.IM.
Ziehen und Stecken wurde schon mehrfach praktiziert.
Komplettes ET200 Rack getauscht.
Typ B oder C kann ich gerade nicht sagen.
Was ist BS 3/4?
Wo bzw. wie kann man eigentlich die Diagnoseinformation der IM auslesen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit dieser processoren denke ich das die 318 ein ET100 karte ist. Wenn ja dan muste Sie an die stekkers am ende von busleitung
kontrolieren of die wiederstanden gut angeklemt sind.
 
Zum beste der ET100 software starten und die adresse kontrolieren. dan kan mann die karte finden mit der adresse 25. Oder via der zuweizungsliste conterlieren was an EB 25 und AB 25 angeslossen ist. Warscheinlich ein defecte I/O karte. Bleib der SPS in run Wenn Sie die adresse van EB25 und/oder AB25 in DB1 loest?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe soeben im DB1 das Byte 25 gelöscht.
U-Stack jetzt das Byte 24 als fehlerhaft angezeigt, daraufhin das gelöscht, U-Stack Byte 23...
CPU geht nicht in Run.

Was für Schlüsse kann man daraus ziehen?

Kann man Diagnoseinformationen aus der Anschaltbaugruppe 6ES5308-3UA11 auslesen? Wenn ja, wie?
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei meines wissen gent dwars nicht. Ich denke dass eine 308 defect ist. Sie könnte ein Probe machen durch der 308 woh die baugruppen mit de 23 bis 25 Adressen hinten Sitze aus zu wechsele mit ein von der andere 308 . Sie musste die Adresse auf die baugruppen auch anpassen. Wehen darnach die Fehler auf andere Adressen kommt ist diese 308 defekt.
 