Step 7 Profibusstecker

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe eine Anlage an der ich nachträglich ein hmi in tia aufbauen will. Verbindung über proxy.Am Ende des Profibuskabel wollte ich ein weiteres Kabel mit eigenem Stecker auf den alten Stecker setzen. Wie müssen bei Steckern die schalter geschaltet werden wenn 2 übereinander gesteckt werden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Um jetzt streng nur die Frage zu beantworten:
Abschlusswiderstände bei den aufeinander gesteckten Steckern "Off",
und am anderen Ende des Huckepack-Steckers (vermutlich am Panel) dann auf "On".

Wobei es erheblich besser wäre, den einen Stecker entsprechend mit "kommenden und gehenden" Kabel anzuklemmen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stecker(ein)-Kabel-Stecker(aus)-Kabel-Stecker(ein)

Stecker(ein)-Kabel-Stecker(aus)-Stecker(aus)-Kabel-Stecker(ein)
weil zwischen beiden Steckern ja auch paar "mm-Kabel" sind, nur eben starr und vergoldet, also meistens ;)

MfG Fabsi
 
Merkregeln:
- wenn 1 Profibus-Kabel ankommt: Abschlußwiderstand ON
- wenn 2 Profibus-Kabel zusammenkommen (egal ob mit 1 oder 2 Steckern): Abschlußwiderstände OFF
- mehr als 2 Profibus-Kabel zusammen: normal nicht zulässig --> neuen Profibus-Strang mit Repeater aufmachen

Harald
 
Hallo,

ich würde gerne meine Frage mit anschließen, da es zum Thema passt.
Ich habe eine CPU315-2DP mit weiteren Geräten am MPI und PB

Es ist auf beiden Bussen der Kopf und ich schalte beide Stecker auf ON.
Für die Programmierung und Kontrolle, stecke ich dann einen Hilscher NETLINK 50MPI auf den Busstecker. Hierfür ändere ich aber nicht die Terminierung? (Ich bin Quereinsteiger)

Grüße Mirko
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Richtig, einfach den Netlink mit ausgeschaltetem Abschlußwiderstand drauf stecken. Die entstehende sehr kurze "Stichleitung" zum Netlink ist vernachlässigbar.

Streng genommen müsste man da am Stecker des Profibuskabels den Abschlußwiderstand ausschalten und am Netlink den Abschlußwiderstand einschalten, weil der Netlink der letzte Teilnehmer am Profibus-Strang wird. Weil da aber nur ein paar Zentimeter Leitungszug zwischen den beiden Abschlußwiderständen ist, ist es praktisch egal, welchen der beiden man einschaltet, und man kann den Netlink mit ausgeschaltetem Abchlußwiderstand einfach anstecken und abstecken ohne was an der vorhandenen Terminierung zu ändern. Auf jeden Fall darf/muß an dieser Steckstelle nur genau 1 Abschlußwiderstand eingeschaltet werden.

Harald
 
Folgendes Problem:
Habe ein HMI OP270 welches in step 7 realisiert wurde und habe ein KP400 welches mit TIA realisiert wurde.
Das KP habe ich über Proxy-Server angebunden.
Bei der Verkabelung ergab sich aber ein Problem !
Zuerst habe ich vom OP270 zum KP400 eine Profibusleitung gezogen, der Profibus-Stecker am OP270 hatte 2 Leitungen und der Abschlusswiderstand war auf OFF und am anderen Ende am KP400 auf ON. Die Folge war, dass ich am KP400 Rauten hatte, keine Kommunikation vorhanden.
Aus irgeneinem Grund habe ich dann die untere Konfiguration verkabelt.
Stecker auf Stecker als Verlängerung mit der entsprechenden Schalterkombination, es funktionierte aber warum ???


gd41yqQlyjIMAAAAABJRU5ErkJggg==
 

Anhänge

  • Unbenannt.png
    Unbenannt.png
    8,6 KB · Aufrufe: 45
Kann es sein, daß Du in dem Profibus-Stecker am KP400 das Profibuskabel an den falschen Klemmen angeschlossen hast? Wenn nur 1 Kabel ankommt dann muß es an den linken 2 Klemmen angeschlossen werden - deshalb sind am Steckergehäuse die beiden Pfeile (IN und OUT). Wenn der Abschlußwiderstand eingeschaltet wird dann werden die rechten 2 Klemmen abgeschaltet - bei Siemens-Profibus-Steckern ist dieser Sachverhalt auf dem Gehäuse dargestellt.

Harald
 
Nur 1 SPS und 2 HMI am Profibus - 2 Kabelstücke mit 3 Steckern - da kann man doch echt nicht viel falsch machen wenn man sich an die einfachen Regeln hält bzw. es ist ruckzuck überprüft wo der Fehler liegt.
Code:
    SPS             HMI 1            HMI 2
  +-----+          +-----+          +-----+
ON| ^ | |          | ^ | |        ON| ^ | |
  | | v |       OFF| | v |          | | v |
  +-----+          +-----+          +-----+
    |                | |              |
    |                | |              |
    +----------------+ +--------------+
       Profibuskabel     Profibuskabel

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau so wollte es aber nicht funktionieren !
Die Regeln der Abschlusswiderstände sind mir schon bekannt, habe schließlich einige Dutzend Maschinen mit Profibus verdrahtet.
Deshalb war ich verblüfft als es andersrum funktionierte.
Gruß
 
Zurück
Oben