Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 5 of 5

Thread: WinCC Störungen / Warnung unterschiedlicher Farbe

  1. #1
    Join Date
    18.05.2011
    Posts
    157
    Danke
    42
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    bei WinCC muß es doch irgendwie möglich sein die Störungen in der Liste unterschiedlich anzeigen zu lassen?!
    Also Warnung: Orange im Hintergrunde und Störung: Rot im Hintergrund.
    Ich hab echt alle durchsucht, ohne Erfolg
    Ich verwende Tia V14, WinCC V14 als Hardware ist eine S7 1214c und ein TP400 Basic
    Bitte helft mir!
    Reply With Quote Reply With Quote WinCC Störungen / Warnung unterschiedlicher Farbe  

  2. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,178
    Danke
    93
    Erhielt 876 Danke für 597 Beiträge

    Default

    ja. das geht. meldeklassen
    Attached Images Attached Images
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    litlegerman (08.11.2018)

  4. #3
    litlegerman is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    18.05.2011
    Posts
    157
    Danke
    42
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Danke... glatt übersehen, aber eigentlich logisch

  5. #4
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    13,442
    Danke
    1,086
    Erhielt 3,960 Danke für 3,199 Beiträge

    Default

    Die gewünschten Farben stellt man bei den Meldeklassen ein und in Runtime-Einstellungen > Meldungen > "Farben Meldeklassen: [ ]" kann man aktivieren, daß Meldeanzeigen für die Meldungen die für die Meldeklassen eingestellten Farben verwenden

    Was genau ist Dein "TP400 Basic"? Gibt es das von Siemens? Kann das Farben?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. #5
    litlegerman is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    18.05.2011
    Posts
    157
    Danke
    42
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

Similar Threads

  1. WinCC flex. Textliste mit SEW Störungen
    By Markus in forum SEW-EURODRIVE
    Replies: 3
    Last Post: 06.01.2012, 13:03
  2. Replies: 10
    Last Post: 18.10.2010, 11:38
  3. Replies: 2
    Last Post: 31.03.2010, 19:54
  4. Farbe mit C-Aktion ändern in WinCC
    By Cococabana in forum HMI
    Replies: 3
    Last Post: 28.10.2009, 09:50
  5. Replies: 8
    Last Post: 11.08.2008, 16:19

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •