ist es erlaubt F-Peripherie im Fehlerfall automatisch zu reintegrieren?

Also das ACK_NEC und ACK_REQ haben beide TRUE und somit wird das ACK_REI-Bit zugewiesen.

Danke und LG
 
Moin kp400,

so wie ich das sehe, muss ein automatischer Wiederanlauf (der Maschine) verhindert werden.
Wenn das gegeben ist (weil man ja sowieso erst eine, aus der Passivierung heraus erzeugten, Störung zurücksetzen muss), kann man aus meiner Sicht die Wiedereingliederung automatisieren.
Wir haben das so gemacht, dass wir alle F-Eingänge automatisch wieder eingliedern. Alles F-Ausgänge erfordern eine manuelle Wiedereingliederung, weil aus unserer Sicht kein programmtechnischer Einfluss auf einen inkorrekt arbeitenden Ausgang erfolgen kann. Davon abgesehen haben wir auch nur wenige F-Ausgänge, die selten passiviert werden, da an diesen Ausgängen auch keine großen Lasten "hängen".

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Automatische Wiedereingliederung machen wir nicht.
Die Passivierung hat eine Ursache. Sei Querschluß, Diskrepanzzeit oder sonst was.
Für die Quittierung verwenden wir eine eigene Taste und nicht die normale Störungsquittierung.

Gruß
Blockmove
 
Automatische Wiedereingliederung machen wir nicht.
Die Passivierung hat eine Ursache. Sei Querschluß, Diskrepanzzeit oder sonst was.
Für die Quittierung verwenden wir eine eigene Taste und nicht die normale Störungsquittierung.

Gruß
Blockmove

So und nicht anders. Ich hatte beim Kunden auf der Anlage sogar schonmal gesehen das der ACK_GL alle paar Sekunden getriggert wird. Pauschal quittieren :(
 
Moin Blockmove,

ja, die Passivierung hat eine Ursache. Ist die eigene Taste besonders verriegelt (Schlüssel, Passwort, etc.)? Aus meiner Sicht ist das sicher eine Lösung, die anlagenspezifisch sinnvoll ist. Allerdings denke ich, dass diese Lösung sicherheitstechnisch betrachtet nicht notwendig ist, wenn ein automatisches Anlaufen der Anlage verhindert ist.

VG

MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Egon323,

So und nicht anders. Ich hatte beim Kunden auf der Anlage sogar schonmal gesehen das der ACK_GL alle paar Sekunden getriggert wird. Pauschal quittieren :(

Sollte die Wiedereingliederung aufgrund eines Fehlers ständig wiederangetriggert werden, kann man dies ja durchaus mit dem "normalen" Quittiertaster zurücksetzen.
Das ist sicher gut für die Anlage, aber nicht sicherheitstechnisch relevant, wenn ein automatischer Anlauf der Anlage verhindert ist.

VG

MFreiberger
 
ja, die Passivierung hat eine Ursache. Ist die eigene Taste besonders verriegelt (Schlüssel, Passwort, etc.)? Aus meiner Sicht ist das sicher eine Lösung, die anlagenspezifisch sinnvoll ist. Allerdings denke ich, dass diese Lösung sicherheitstechnisch betrachtet nicht notwendig ist, wenn ein automatisches Anlaufen der Anlage verhindert ist.

Ob die Lösung notwendig ist ... ehrlich gesagt bin ich mir da nicht sicher.
Aber:
Wir haben Not-Halt oder Schutzgitter, die sehr sehr selten betätigt bzw. geöffnet werden.
Wenn hier ein Fehler erkannt wird, dann soll eben ein Unterschied zu einer normalen Anlagenstörung erkennbar sein.
Wir wissen alle, dass normale Störungen ohne Nachzuschauen bzw. den Störtext zu lesen erstmal quittiert werden.

Vielleicht können ja unsere Experten Safety und Tommi hier mal ihre Meinung dazu sagen.

Gruß
Blockmove
 