TIA MOV_BLK_VARIANT funktioniert mit Format Date_AND_Time nur für eine Zelle

GertL

Level-1
Beiträge
28
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Funktioniert leider nur mit COUNT=1; SCR_INDEX=0; DEST_INDEX=0
Gibt’s da nen Trick oder ne andere Möglichkeit?
Will nen größeren Bereich Date_AND_Time innerhalb eines DB kopieren oder von mir aus auch definiert befüllen/rücksetzen.
Gruß und Danke im Voraus
Der Gert
 
Wenn es nicht funktioniert, gibt MOVE_BLK_VARIANT dann einen Fehlercode zurück? Welchen?
Was genau passiert, wenn COUNT > 1 vorgegeben wird?
Sind die an SRC und DEST angegebenen Speicherbereiche auch Arrays of DATE_AND_TIME?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es nicht funktioniert, gibt MOVE_BLK_VARIANT dann einen Fehlercode zurück? Welchen?
Was genau passiert, wenn COUNT > 1 vorgegeben wird?
Sind die an SRC und DEST angegebenen Speicherbereiche auch Arrays of DATE_AND_TIME?

Harald

ja, Speicherbereiche sind Arrays of DATE_AND_TIME
Fehlercode 8281 bzw. 8382
C5_S0_D0.JPG
C5_S10_D10.JPG
Array[0..5000] of Date_And_Time.JPG
 
An SRC und DEST mußt Du jeweils ein Array (das gesamte Array) übergeben und nicht nur einen einzelnen Eintrag. Lösche die "[100]" und "[2]"

Harald
 
Zurück
Oben