Guten Tag!
Ich bin noch in der Ausbildung und habe jetzt ein Problem mit der Analogwertverarbeitung bei der S7.
Ich nutze eine CPU 314-2DP mit Analogeingangsmodul SM331. An diesen ist ein PT100 angeschlossen, den Eingang habe ich auf RT eingestellt, mit PT100 Std Messbereich.
Jetzt möchte ich über den Scale Baustein FC 105 den Wert einlesen (PEW352), Messbereich zwischen -50 - 100 °C. Wie muss ich diesen jetzt beschalten (in FUP) und wie kann ich den Wert dann wieder ausgeben(Unscale FC106?).
Danke für eure Unterstützung
und denkt dran: gaaanz leicht beschreiben ;-)
 
hallo,
der pt100 wird schon normiert eingelesen, schau dir mal das PEW an , du bekommst deine Temperatur in zehntel Grad, also z.b. hat das pew den Wert 255, dann hast du eine Temp. von 25,5 °C . Einen Offset kannst du natürlich durch addieren oder subtrahieren hinzufügen.
gruß thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo DaTommy

wenn du den Geber richtig angeschlossen hast, und die Baugruppe richtig eingestellt ist, dann vergiss den FC 105.
Die Bauguppe gibt den Wert gleich in Grad Celsius heraus.
Beispiel:
-50,0°C -> -500
-20,0°C -> -200
0,0°C -> 0
+20,0°C -> +200
+20.5°C -> +205
+50,0°C -> +500
+100,0°C -> +1000

Schau dir das PEW352 mal im Onlinestatus an. Dann verädere die Temperatur am PT100 und schau was der Wert macht

Zur Ausgabe:
Wie und was wilst du Ausgeben?
Beschreibe das bitte etwas genauer.

Martin
 