Hallo zusammen,

ich soll für eine kleine Brauerei ein kleines Programm für eine schon komplett vorhandene Hardware schreiben.
Grund ist Datenverlust, kein Programm vorhanden. Kennt man ja.

Das Prg. ist nicht aufwändig, ich dachte es ist eine schnelle Sache.

Nun zum Problem:
Es ist ein 6ES7626-2CG01-0AE3 ( C7-626 /A DP )

Dieses Gerät ist in der HW-Konfig nicht vorhanden. Gehe ich auf die CPU Online drauf, meldet
sich das Gerät als 626-2AG01-0AE3.
Also habe ich die HW-Konfig mit dem 2AG01 angelegt, übertragen, alles OK.
Aber das 2AG01 hat nur einen Analogausgang, mein 2CG01 hat 4 Analogausgänge.

Die 16E/A funktionieren mit der 2AG01 Konfiguration, die Analogausgänge überhaupt nicht.

Weiß jemand, wie man dieses Gerät anlegen muss? Ich habe es versuchsweise mal als 626-2DG02 /03
angelegt, mit der Konfig geht dann gar nichts ( bleibt in Stopp, Soll/Ist ungleich..... )

Software: Step7 V5.5 SP4 + HF11 mit allen HSP´s

Danke
 

möglicherweise hilft dir das weiter
Ich vermute, dass siemens die geräte irgendwann mal aus dem hardwarekatalog genommen hat. Die "Neuen" Geräte wurden 1999 eingeführt.
Diese waren dann ab V5.0 im HW-Katalog (siehe 2ter Link). Versuchs mal mit S7 V4 oder ner niedrigen V5.x. Falls man sowas überhaupt noch hat.

https://support.industry.siemens.com/cs/document/776629/projektierung-der-simatic-c7-62x-p-ab-step7-v4-02-1?dti=0&lc=de-DE


https://support.industry.siemens.com/cs/document/4347433/abloesung-von-simatic-c7-geraeten?dti=0&lc=de-WW


EDIT
Vielleicht kannst du dir ja die Hardware zurück ins PG laden. Weiss nicht ob das bei C7 Geräten funktioniert
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Volker,

tausend Dank für deinen Link, leider lässt sich dies nicht auf meinem PG installieren ( WinXP inkl. Step7 V5.5 SP4 + HF11 )

Es kommt die Meldung "Dieses Produkt kann nicht auf die bestehende Version von C7_62xP installiert werden"

Ich versuche nun, dieses Paket zu deinstallieren und melde mich dann noch einmal.
 
ich glaube das bringt auch nichts. ich hab das mal entpackt. in der liesmich findest du unter anderem
1 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Paketes:
1 Installationsdiskette mit Software für die Parametrierung von:

Komplettsystem SIMATIC C7

zusätzlich zu Ihrem Basispaket parametrierbare Baugruppen sind:

C7-623/P 6ES7 623-1DE01-0AE3
C7-624/P 6ES7 624-1DE01-0AE3
C7-626/P 6ES7 626-1DG02-0AE3
C7-626/P DP 6ES7 626-2DG02-0AE3

Diese Baugruppen sind ab STEP7 V5.1 im Basispaket enthalten.


2 Software-Voraussetzungen

STEP 7 V 4.02 + K4.02.1 muß installiert sein.
EDIT
Vielleicht kannst du dir ja die Hardware zurück ins PG laden. Weiss nicht ob das bei C7 Geräten funktioniert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach mist,

jetzt habe ich es auch erst gesehen. Mein Gerät ist ja nicht in dieser Liste dabei.
Zurückladen geht nicht. Vielleicht hat noch jemand eine Idee.

Das verrückte ist ja, das sich das Gerät als 626-2AG01-0AE3 meldet und wenn ich es so parametriere
auch theoretisch alles funktionieren würde. Nur eben die AO´s nicht.

Vielleicht hat noch jemand eine Idee oder ein Getting Started / Handbuch usw.
 
Ich glaube nicht, daß DeltaMikeAir die Hinweise zum 626-2DG02 was helfen. Er will ja nicht den Nachfolger 626-2DG02 einsetzen sondern muß das vorhandene 2CG01 nehmen, außerdem ist das 2DG02 in HW Konfig von Step7 V5.5 vorhanden und er hat ja bereits ausprobiert das 2CG01 als 2DG02 zu projektieren. Was aber gar nicht funktioniert.


@DeltaMikeAir
War in der C7 ein Programm drin? Hast Du das herausgeladen oder hast Du das Originalprojekt?
Vielleicht kannst Du davon die HW Konfig übernehmen.
Auch bei C7 kann man das SPS-Programm inklusive HW Konfig zurückladen: Zielsystem > Station laden in PG (aber vielleicht noch nicht bei diesem sehr alten 2CG01 ? ) Das ist allerdings jetzt wohl bereits zu spät, oder hast Du mehrere dieser C7?
Ansonsten kann Dir wohl nur der Siemens Support helfen. (Ob die dafür Geld wollen?)

Falls Siemens nicht mehr helfen kann, dann würde ich das 2CG01 als 2AG01 projektieren. Du hast das ja auch schon probiert - funktionierte da wenigstens der erste Analogausgang? Gibt es im Bildschirm eine Diagnoseseite wo man den Status der Analogausgänge sehen kann, und sind da vielleicht auch die Peripherieadressen angegeben? Oder gibt es Konfigurier-Bilder?
Vielleicht kann man das C7 ganz ohne HW Konfig (dann in einer Standard-Konfig) betreiben, dazu online gehen und die Systemdatenbausteine online löschen. Vielleicht kann man nach dem löschen der Systemdatenbausteine und Power-Off+On die Standard-HW Konfig herausladen?

Vielleicht kann man zur Konfiguration der Analogausgänge Konfigurierdatensätze beim Hochlauf senden.

Brauchst Du denn die Analogausgänge? Man kann die C7 durch S7-300-Baugruppen erweitern.
Oder wird es vielleicht billiger, das C7 durch ein neueres (gebrauchtes) C7-626/P DP zu ersetzen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,

ich versuche einmal all deine Fragen zu beantworten:

War in der C7 ein Programm drin? Hast Du das herausgeladen oder hast Du das Originalprojekt?
Nein, Pufferbatterie war leer und keinen hat´s interessiert ( jetzt schon )

Vielleicht kannst Du davon die HW Konfig übernehmen.
Leider nicht mehr möglich

Ansonsten kann Dir wohl nur der Siemens Support helfen. (Ob die dafür Geld wollen?)
Ja, der Support ist kostenpflichtig.

Falls Siemens nicht mehr helfen kann, dann würde ich das 2CG01 als 2AG01 projektieren.
Das habe ich aktuell gemacht ( zwischenzeitlich hängen die Analogausgänge an einer ET200M am Profibus, provisorisch
aufgebaut, muss wenn es nicht anders geht am WE vernünftig montiert werden )

funktionierte da wenigstens der erste Analogausgang?
Nein, kein einzigster. Interessant ist, wenn man das 2AG01 projektiert, welches ja nur 1AO hat, so hat dieses in der
HW-Konfig genug AW´s, dass es für 4 AO reichen würde. Aber ich habe auf alle AW´s mal 16.000 geschrieben ( ca. 5V )
Es kommt bei allen nichts raus ( ja, Parametrierung steht auf +-10V )

Vielleicht kann man nach dem löschen der Systemdatenbausteine und Power-Off+On die Standard-HW Konfig herausladen?
Das Ganze läuft jetzt, ich kann dies nicht mehr ausprobieren.
 
Zuletzt bearbeitet:
So,

es hat mir keine Ruhe gelassen, da das Gerät ja wertlos ist, wenn ich es nicht parametrieren kann.

Ausgangssituation:
Gerät 6ES7626-2CG01-0AE3 vor Ort, aber im HW-Katalog nicht mehr vorhanden
Gerät meldet sich Online als 626-2AG01-0AE3

So, ziehe ich nun in der HW ein 626-2AG01-0AE3 ( wie er sich eben meldet ), dann wird eine Baugruppe
mit AI4 / AO1 und DI4 angelegt. Die vorhandene Baugruppe hat aber AI4 / AO4 und keine DI.

Also habe ich alle möglichen C7 Typen mal projektiert, es funktionierten viele Konfigurationen prinzipiell schon doch
die Analogein- Ausgänge funktionierten nie.

Hier die Lösung des Problems:


1. Projekt mit einem 626-2AG01-0AE3 anlegen, danach das Modul C7 AI4/AO4/DI4 löschen
C7_1.jpg

2. Ein zweites Projekt mit dem Typ 623-1CE01-0AE3 anlegen und in der HW-Konfig das Modul C7 AI4/AO4 12 Bit kopieren
C7_2.jpg

3. Dieses Modul nun an der Stelle einfügen, wo man das andere Modul gelöscht hat.
Danach HW übersetzen, übertragen, alles funktioniert ( DI / DO / AI / AO alle getestet, funktioniert, keine Meldung im Diagnosepuffer )
C7_3.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Gute Idee! Hätt' ich nicht gedacht, daß man die in der C7 integrierten Module löschen/austauschen kann. Hätt' man aber drauf kommen können, da sie als Steckplatz 4 und 5 vorkonfiguriert sind und nicht als 2.x

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke!

Hätt' ich nicht gedacht, daß man die in der C7 integrierten Module löschen/austauschen kann
Ja, das war mir so auch neu.

Hätt' man aber drauf kommen können, da sie als Steckplatz 4 und 5 vorkonfiguriert sind und nicht als 2.x
Ja, so bin ich auch drauf gekommen. Manchmal lohnt es sich doch, hartnäckig zu sein.
 