Step 7 Fehlermeldung beim Simulieren ohne Anlage

Frank2728

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe den Simatic-Manager auf meinem Laptop, will damit für ein Praktikum üben. Wenn ich nun aber ein geschriebenes Programm simulieren will, und dazu auf den "Laden" - Button klicke, kommt die Fehlermeldung "Dem Programm ist keine passende Teilnahmeadresse zugeordnet. Geben Sie an, welche Baugruppe Sie erreichen wollen." Und dabei öffnet sich so ein Fenster: "Eigenschaften - Programm (online)", wo man dann Baugruppenträger und Steckplatz eingeben soll.

Der Simulator lässt sich zwar auch so öffenen und zeigt die richtigen Fenster an, er zeigt aber keine Funktion.

Kann man da irgendwas einstellen, damit es trotzdem läuft? Ich hab ja keine echte Simatic-Anlage, sondern will bloß den Simulator laufen lassen.

Danke schonmal für die Hilfe

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab von der FH eine Lizenz bekomen, die 1 Jahr gültig sein soll. Die hab ich vom USB-Stick auf meine Festplatte übertragen. Wenn ich den License Manager öffne, steht da unter "Produkt" auch "PLCSIM advanced". (Lizenz-Grundtyp Floating, Lizenz-Typ Demo, Gültigkeit 365 Tag(e) (365 Tage)). Muss das vielleicht noch irgendwie aktiviert werden?
 
O.k., hab es schon rausgefunden: Man muß im PLCSIM oben "MPI" einstellen, dann im Manager alle Bausteine markieren und auf Laden klicken.
 