-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich übertrage eine Festpunktzahl mittels eines Rezeptsystems von WinCC auf die S5. Dort soll die Zahl einer Zeitkonstanten KT entsprechen und in einem DB abliegen.
Kann mir jemand sagen wie ich von z.B. KF +100 auf KT 100.2 komme? In einem anderen Beitrag versucht jemand das gleiche und verwendet den Befehl "DUF" welcher mit meiner Steuerung leider nicht kompatibel ist.
" :L KF 5300
:L KF 100
::F // 5,3sek
DUF
:A DB 10
:T DL 20 // 53 steht nun vorm "." des Zeitwertes in KT
:L KF 16 // ".1" Suffix
:T DR 20 "
kann mir vielleicht Jemand weiter helfen?
ich übertrage eine Festpunktzahl mittels eines Rezeptsystems von WinCC auf die S5. Dort soll die Zahl einer Zeitkonstanten KT entsprechen und in einem DB abliegen.
Kann mir jemand sagen wie ich von z.B. KF +100 auf KT 100.2 komme? In einem anderen Beitrag versucht jemand das gleiche und verwendet den Befehl "DUF" welcher mit meiner Steuerung leider nicht kompatibel ist.
" :L KF 5300
:L KF 100
::F // 5,3sek
DUF
:A DB 10
:T DL 20 // 53 steht nun vorm "." des Zeitwertes in KT
:L KF 16 // ".1" Suffix
:T DR 20 "
kann mir vielleicht Jemand weiter helfen?