Guten Morgen zusammen,

Aktueller Stand:
Medium: Ethernet
unspezifizierte S7-Verbindung
Put/Get Datenaustausch

Gibt es eine Möglichkeit:
1. Die Verbindung aus dem Programm heraus auf- und wieder abzubauen?
2. Den Verbindungsstatus zu überwachen? Aufgebaut, abgebaut usw...?

ich möchte aus 13 SPSen Daten lesen bzw. schreiben. Meine CPU 315-2EH13 Hat aber nur 11 freie Verbindungen übrig...
Ich bin im netz nicht fündig geworden, vermute daher das beides nicht möglich ist...

Danke!
 
Meines Wissens kann man nicht S7-Verbindungen dynamisch auf und abbauen.

Alternative zu PUT/GET:

TCON/TSEND/TRECV/TDISCON. Die Verbindungen werden durch den Anwenderrogramm aufgebaut und wieder abgebaut.
Profinet I-Device. Es verschwendet keine Verbindungsressourcen. Ist einfach und schnell. Ist aber auch unflexibel, und fordert bei jeden Änderung in die konfigurierte Daten ein CPU-Stopp.

Andere Alternative:

Ein CP343-1 einbauen. Die Verbindungen durch den CP343-1 zählen als nur 1 CPU-Verbindungen wenn man "Verbindungsmultiplexen" wählt.
 