    Ich habe schon länger das Problem, aber jetzt nervt es langsam:

    Ich habe immer wieder das Problem das die Verknüpfungen, siehe Screenshot, fehlerhaft ausgeführt werden. Weiss von euch einer einen Rat?

    Es ist eine 318-2 CPU



    Vielen Dank euch, Gruß Jörg
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Hilfe, verstehe nicht was da passiert / Verarbeitungsfehler in der SPS?  

  2. "Ich sehe kein Screenshot,
    vielleicht wenn du diesen einstellst gleich noch die Bestellnummer + Firmwareversion dazu schreiben."


  3. #2
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,810
    Danke
    875
    Erhielt 807 Danke für 604 Beiträge

    Default

    Ich sehe kein Screenshot,
    vielleicht wenn du diesen einstellst gleich noch die Bestellnummer + Firmwareversion dazu schreiben.
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  4. #3
    logologo_de is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.09.2008
    Posts
    17
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    fehler.JPGfehler-firmware.JPG


    Danke auch für den Hinweis

  5. #4
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,810
    Danke
    875
    Erhielt 807 Danke für 604 Beiträge

    Default

    Also ohne jetzt mal auf das Problem einzugehen, aber:

    Ich würde erst mal ein FW-Update durchführen. V3.0.1 ist die aktuellste. Die V1.1 die älteste

    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-CH
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  6. #5
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    6,557
    Danke
    160
    Erhielt 1,994 Danke für 1,417 Beiträge

    Default

    Zeig doch mal die Verknüpfung mit der Zuweisung.
    Dass die gesamte Box rot und nicht grün (Voreinstellung) wird wenn die Verknüpfung wahr wird ist Einstellungssache im KOP/AWL/FUP Editor (Menü Extras ->KOP/FUP -> Farbe).
    Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder.

    (Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjetischer Konstrukteur von Raketen und Weltraumpionier)

  7. #6
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,810
    Danke
    875
    Erhielt 807 Danke für 604 Beiträge

    Default

    Ein FW-Update ist bei dieser CPU übrigens nur ab E-Stand 2 möglich. Aber die Liste der behobenen Fehler ist lang.
    Hier mal ein kleines Beispiel:

    Folgender Fehler ist mit der beigefügten Firmware-Version V1.1.2 behoben:
    Ein Sprungbefehl oder Bausteinaufruf wird (trotz erfüllter Sprung- oder Aufrufbedingung) bei dem Firmwarestand V1.1.1 NICHT ausgeführt, wenn der nachfolgende Befehl ein Lade- oder Transfer-Befehl mit dem Operandenbereich Peripherie (direkter Peripheriezugriff) ist UND die PG-Funktion "Status Baustein" diese Befehle beobachtet. Dies gilt auch bei indirekter Adressierung.
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    elmoklemme (09.12.2018)

  9. #7
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,810
    Danke
    875
    Erhielt 807 Danke für 604 Beiträge

    Default

    Ich kann in deinem Bild allerdings auch keinen Fehler erkennen ( wie Thomas schrieb, die Farbe kann man einstellen ).
    Zeig doch mal den Status des OUT
    Mit Grüßen

    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<

  10. #8
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,200
    Danke
    93
    Erhielt 880 Danke für 600 Beiträge

    Default

    also die infos von dir sind schon ziemlich rar.

    was hinter der verknüpfung steht wäre noch interessant.

    aber nehmen wir mal an dort hängt ein merker/ausgang dran.
    dann kann es durchaus sein das der ausgang in dieser verknüpfung ein vke = 1 bekommt.

    wird dieser ausgang jedoch im programm noch einmal beschrieben und diese verknüpfung liefert vke = 0 so wird der ausgang nicht gesetzt.
    das ist das was man dann in einer variablentabelle sehen würde.


    z.b.
    annahme: e0.0 = 1, e0.1 = 1
    netzwerk 1
    u e0.0
    u e0.1
    = a0.0

    netzwerk 10
    un e0.0
    u e0.1
    = a0.0

    das bedeutet...
    im netzwerk 1 wird der ausgang auf 1 gesetzt.
    im netzwerk 10 wird der ausgang auf 0 gesetzt.
    der ausgang ist also nur 1 von netzwerk 1 bis 10.
    der letzte status wird in das paa übertragen. also hier die verknüpfung aus netzwerk 10
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  11. #9
    logologo_de is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.09.2008
    Posts
    17
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    fehler2.JPGWollte mit dem Baustein nicht verwirren
    Attached Images Attached Images
    Last edited by logologo_de; 06.12.2018 at 17:47.

  12. #10
    logologo_de is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.09.2008
    Posts
    17
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kann ich den Fehler mit dem Firmwareupdate nicht beheben?

Similar Threads

  1. Regelung - ich verstehe es nicht
    By litlegerman in forum Programmierstrategien
    Replies: 7
    Last Post: 15.04.2019, 20:31
  2. Replies: 9
    Last Post: 08.10.2012, 10:24
  3. Verstehe Programminhalt nicht! Bitte um Hilfe =)
    By Techniker2012 in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 05.02.2012, 22:26
  4. S5 Sprunganweisung, die ich nicht verstehe
    By spybot in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 28.10.2009, 15:05
  5. Diesen FC verstehe ich nicht
    By WL7001 in forum Simatic
    Replies: 14
    Last Post: 30.03.2008, 20:42

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •