Sonstiges Simatic Net V12.0 Problem

xeon285

Level-1
Beiträge
62
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe auf einem PC Simatic Net V12.0 installiert. In den Kommunikationseinstellungen habe ich über COML S7 eine Verbindung zu einer SPS projektiert, Verbindungslisten aktiviert und den Simatic NET OPC Server durchgestartet.
Die OPC-Verbindung hat funktioniert. Nach einem Neustart des PC´s funktionierte die Verbindung allerdings nicht mehr.

Im OPC Scout unter lokale COM Server kommt folgender Fehler: CoCreateInstanceEx: Ungültiger Wert für Registrierung

Nach einer Deinstallation und erneuten Installation von Simatic Net war der Fehler nicht mehr wegzubringen.
Danach habe ich versucht im TIA diese Verbindung zu Projektieren und über den Komponentenkonfigurator zu laden.
Dieser meldet den Fehler, dass auf dieser Schnittstelle bereits kommuniziert wird, obwohl ich nach Neuinstallation von Simatic NET keine COML S7 Verbindung mehr angelegt habe.
In den Kommunikationseinstellungen kommt mittlerweile ein Fehler bei den COML S7 Verbindungen. Allerdings ohne Fehlermeldung -> nur ein oranges Rufzeichen und ich kann dort nichts mehr verändern.
Es scheint als ob sich der Komponentenkonfigurator und die Kommunikationseinstellungen nun gegenseitig blockieren würden. In der Hilfe von Siemens steht auch beschrieben, dass nicht beide gleichzeitig laufen können.
Auch der OPC Server lässt sich nicht mehr starten.

Installierte Software: TIA V12 + Simatic NET V12.0 und Step7 V5.6 + Intouch 2012R2

Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen

Lg Phil
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Simatic Net ab V11 (TIA-Stil anstatt Classic-Stil).
Aber in Classic konnte für den gewählte Schnittstelle zwischen PG/PC-Interface und Komponentenkonfigurator umschalten mittels den tool Configuration Console und den Einstellung wo man "Configured mode" aktiviert. Wenn man Configured mode aktivierte, wurde die Einstellungen in PG/PC-Interface (entspricht die heutige "Kommunikationseinstellungen") ignoriert, und die Einstellungen in Simatic Net/Komponenten Konfigurator wurde aktiviert.
Vielleicht gibt es ein ähnliche Funktion in TIA/Simatic Net V1x.
 
Hallo,

das oben beschriebene befindet sich jetz alles in den Communication Settings (Programme -> Siemens Automation -> SIMATIC -> SIMATIC NET -> Kommunikations Einstellungen)
Dort kann man zwischne PG MOde und Configured umstellen.

Gruß
Christoph
 
Probier mal:
Disable Station (Taste unten im ersten Bild).

Dann entweder in Simatic Net configured mode einschalten,
oder Simatic Net von Anfang ab neu konfigurieren und laden.
 
Ja Intouch ist gestoppt.

Es wird wohl nicht an einer PC Neuinstallation vorbeigehn.
Im Koko lässt sich die Application weder stoppen noch löschen und in den Einstellungen kann der Mode einfach nicht umgestellt werden immer die selbe Fehlermeldung wie oben.
 
Zurück
Oben