    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne die in SCADA den Satus der Teilnehmern anzeigen ProfiNet / ProfiBus (IM-Baugruppen). Soweit sogut erstmal.
    Allerdings würde ich gerne die HW-Adresse gern auslesen lassen. Bisher habe ich herausgefunden, dass der GEO2LOG der richtige Baustein sein sollte. Leider kriege ich keine vernünftigen HW-Adressen wert zurück geliefert.
    Unbenannt.PNG
    Für den ProfiBus Teilnehmer nutze ich in GEOADDR folgendes:
    #GeoAddr.HWTYPE := 1; //PN/PB
    #GeoAddr.AREA := 2; //ProfiBus
    #GeoAddr.IOSYSTEM := 0;
    #GeoAddr.STATION := 11; //11ter PB Teilnehmer
    Hier bekomme ich eine Meldung von -32000

    und für ProfiNet:
    #GeoAddr.HWTYPE := 1; //PN/PB
    #GeoAddr.AREA := 1; //ProfiNet
    #GeoAddr.IOSYSTEM := 1; //11ter PB Teilnehmer
    #GeoAddr.STATION := 0;
    Hier bekomme ich eine Meldung von 266, was nicht richtig ist.

    Hat wer schon damit Erfahrung gesammelt und kann mir sagen was ich falsch mache?

    LG wbach
    Zitieren Zitieren Status von PN/PB Teilnehmern ermitteln  

  2. #2
    Registriert seit
    05.12.2017
    Beiträge
    73
    Danke
    4
    Erhielt 12 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Geoaddr einzustellen kann etwas tricky sein. Ich empfehle dir erstmal mit LOG2GEO mal in der Simulation anzuschauen wie der weg anderes rum ist.
    Unbenannt.jpg

Ähnliche Themen

  1. Ausfallerkennung von Profinet-Teilnehmern
    Von Ludewig im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.12.2018, 21:10
  2. TIA Aktivieren/deaktivieren von ProfiNET Teilnehmern
    Von kliebisch.m im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.09.2015, 15:36
  3. Status und Klemmentyp mit Funktionsbaustein ermitteln
    Von vo13 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2014, 18:01
  4. max.Anzahl von OPC Teilnehmern?
    Von jaz im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 00:31
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 21:09

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •