Hallo Zusammen,
ich würde gerne die in SCADA den Satus der Teilnehmern anzeigen ProfiNet / ProfiBus (IM-Baugruppen). Soweit sogut erstmal.
Allerdings würde ich gerne die HW-Adresse gern auslesen lassen. Bisher habe ich herausgefunden, dass der GEO2LOG der richtige Baustein sein sollte. Leider kriege ich keine vernünftigen HW-Adressen wert zurück geliefert.
Für den ProfiBus Teilnehmer nutze ich in GEOADDR folgendes:
#GeoAddr.HWTYPE := 1; //PN/PB
#GeoAddr.AREA := 2; //ProfiBus
#GeoAddr.IOSYSTEM := 0;
#GeoAddr.STATION := 11; //11ter PB Teilnehmer
Hier bekomme ich eine Meldung von -32000
und für ProfiNet:
#GeoAddr.HWTYPE := 1; //PN/PB
#GeoAddr.AREA := 1; //ProfiNet
#GeoAddr.IOSYSTEM := 1; //11ter PB Teilnehmer
#GeoAddr.STATION := 0;
Hier bekomme ich eine Meldung von 266, was nicht richtig ist.
Hat wer schon damit Erfahrung gesammelt und kann mir sagen was ich falsch mache?
LG wbach
ich würde gerne die in SCADA den Satus der Teilnehmern anzeigen ProfiNet / ProfiBus (IM-Baugruppen). Soweit sogut erstmal.
Allerdings würde ich gerne die HW-Adresse gern auslesen lassen. Bisher habe ich herausgefunden, dass der GEO2LOG der richtige Baustein sein sollte. Leider kriege ich keine vernünftigen HW-Adressen wert zurück geliefert.
Für den ProfiBus Teilnehmer nutze ich in GEOADDR folgendes:
#GeoAddr.HWTYPE := 1; //PN/PB
#GeoAddr.AREA := 2; //ProfiBus
#GeoAddr.IOSYSTEM := 0;
#GeoAddr.STATION := 11; //11ter PB Teilnehmer
Hier bekomme ich eine Meldung von -32000
und für ProfiNet:
#GeoAddr.HWTYPE := 1; //PN/PB
#GeoAddr.AREA := 1; //ProfiNet
#GeoAddr.IOSYSTEM := 1; //11ter PB Teilnehmer
#GeoAddr.STATION := 0;
Hier bekomme ich eine Meldung von 266, was nicht richtig ist.
Hat wer schon damit Erfahrung gesammelt und kann mir sagen was ich falsch mache?
LG wbach