    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne die in SCADA den Satus der Teilnehmern anzeigen ProfiNet / ProfiBus (IM-Baugruppen). Soweit sogut erstmal.
    Allerdings würde ich gerne die HW-Adresse gern auslesen lassen. Bisher habe ich herausgefunden, dass der GEO2LOG der richtige Baustein sein sollte. Leider kriege ich keine vernünftigen HW-Adressen wert zurück geliefert.
    Unbenannt.PNG
    Für den ProfiBus Teilnehmer nutze ich in GEOADDR folgendes:
    #GeoAddr.HWTYPE := 1; //PN/PB
    #GeoAddr.AREA := 2; //ProfiBus
    #GeoAddr.IOSYSTEM := 0;
    #GeoAddr.STATION := 11; //11ter PB Teilnehmer
    Hier bekomme ich eine Meldung von -32000

    und für ProfiNet:
    #GeoAddr.HWTYPE := 1; //PN/PB
    #GeoAddr.AREA := 1; //ProfiNet
    #GeoAddr.IOSYSTEM := 1; //11ter PB Teilnehmer
    #GeoAddr.STATION := 0;
    Hier bekomme ich eine Meldung von 266, was nicht richtig ist.

    Hat wer schon damit Erfahrung gesammelt und kann mir sagen was ich falsch mache?

    LG wbach
    Reply With Quote Reply With Quote Status von PN/PB Teilnehmern ermitteln  

  2. #2
    Join Date
    05.12.2017
    Posts
    76
    Danke
    4
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Geoaddr einzustellen kann etwas tricky sein. Ich empfehle dir erstmal mit LOG2GEO mal in der Simulation anzuschauen wie der weg anderes rum ist.
    Unbenannt.jpg

Similar Threads

  1. Ausfallerkennung von Profinet-Teilnehmern
    By Ludewig in forum Feldbusse
    Replies: 3
    Last Post: 19.12.2018, 21:10
  2. TIA Aktivieren/deaktivieren von ProfiNET Teilnehmern
    By kliebisch.m in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 01.09.2015, 15:36
  3. Status und Klemmentyp mit Funktionsbaustein ermitteln
    By vo13 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 2
    Last Post: 20.06.2014, 18:01
  4. max.Anzahl von OPC Teilnehmern?
    By jaz in forum Hochsprachen - OPC
    Replies: 2
    Last Post: 21.03.2009, 00:31
  5. Replies: 1
    Last Post: 04.10.2008, 21:09

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •