Ist doch klar. Die Anlage wurde mit V14 projektiert, er möchte nun aber mit V15 drauf zugreifen, vllt etwas anpassen.
Wenn nun ein anderer Programmierer, eventuell der von der Firma die die Anlage gebaut hat, zur Wartung kommt und mit V14 drauf zugreifen will, kann er das dann nicht mehr.
Vor dem selben Problem stehe ich und mittlweile drei Kunden von mir. Wir haben die Anlage mit V14 programmiert und der Kunde ist auf V15 hoch. Nun kann er aber nicht mehr auf die Anlage zugreifen um selbst Wartung zu machen, traut sich aber auch nicht selbst hochzurüsten. Unsere Anreise und Umstellung nach Zeoit und Aufwand ist ihm aber zu teuer.
Das selbe geht auch andersrum. Kunde hat eigenmächtig hochgerüstet auf V15 als wir noch auf V14 setzten. War dann zur Wartung da und war erschrocken wie denn auf die Anlage auf einmal V15 kommen konnte.