    Hallo folgende Aufgabe,

    in der 1200F Steuerung sind alle Sicherheitstechnischen Verriegelungen für mehrere Pumpen umgesetzt, die Pumpen werden aus dieser CPU angesteuert.

    Zwei Teilanlagen können diese Pumpen anfordern. In den Teilanlagen ist jeweils eine 315F PN/DP verbaut. Der Status der Pumpen und evt. Verriegelungen sollen in beiden Teilanlagen sichtbar sein.
    Die Steuerungen sind über die internen PN Schnittstellen miteinander verbunden.
    Über PUT und GET sollen jetzt die entsprechenden Daten ausgetauscht werden.

    Wie geht man dabei am besten vor? Frage ich die Daten die ich brauche immer mit GET ab. Also die 1200 Steuerung fragt beide 315 ab. Und die jeweiligen 315 fragen beide die 1200er ab.
    Dabei wäre es doch so, dass wenn die Kommunikation unterbrochen würde die Werte im DB auf 0 gehen?

    oder
    Mache ich die Komplette Kommunikation auf der 1200, also Daten die ich brauche mit GET abfragen und die Stati mit PUT an die 315 senden.
    Dabei müsste ja dann in den 315 was implementiert werden das wenn die Kommunikation nicht steht die Werte im DB auf 0 geschrieben werden.
    Zitieren Zitieren PUT und GET S7 1200F und 2x 315F-2 PN/DP  

  2. #2
    Registriert seit
    15.05.2015
    Beiträge
    271
    Danke
    8
    Erhielt 56 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    Warum Put/Get und nicht I-Device ?

  3. #3
    Registriert seit
    16.11.2007
    Beiträge
    131
    Danke
    2
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn GET schiefgeht, bleiben auch die Werte im Ziel-DB stehen.
    Die Kommunikation muß also so oder so überwacht werden. Dazu könnte man auf der SPS, wo Put bzw. Get läuft, also auch die Konnektion definiert ist, den Status dieser Konnektion abfragen. Die jeweilige Ziel-CPU, also die, auf die mit Put oder Get zugegriffen wird, bekommt von dem Kommunikationsausfall dagegen nichts mit. Da würde nur ein Watchdog helfen. Einfacher ist wahrscheinlich wirklich, sofern die CPU in einem Netz sind, i-Device.

Ähnliche Themen

  1. Step 7 3 x 315F-2 DP und drei mal Schei.......
    Von derwestermann im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.11.2016, 09:02
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.12.2015, 22:56
  3. Step 7 Insevis Put und Get
    Von mariob im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.05.2014, 14:08
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 23:44
  5. PUT und Get
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 16:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •